柴油发电机房储油间容量如何确定?
wx_67039534
2023年06月28日 13:33:17
只看楼主

 一、   关于柴油发电机房储油间的容量,主要有以下三本规范提到: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版) 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019  《建筑防火通用规范》GB55037-2022

 一、   关于柴油发电机房储油间的容量,主要有以下三本规范提到:


《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

正文

5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:
    1 宜布置在首层或地下一、二层。
    2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
    3 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。
    4  机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3, 储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。
    5 应设置火灾报警装置。
    6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。

6.1.10 储油设施的设置应符合下列规定:
    1 当燃油来源及运输不便或机房内机组较多、容量较大时,宜在建筑物主体外设置不大于15m3的储油罐;
    2  机房内应设置储油间,其总储存量不应超过1m3,并应采取相应的防火措施;
    3 日用燃油箱宜高位布置,出油口宜高于柴油机的高压射油泵;
    4 卸油泵和供油泵可共用,应装设电动和手动各一台,其容量应按最大卸油量或供油量确定;
    5 储油设施除应符合本规定外,尚应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的相关规定。

4.1.5 附设在建筑内的燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房,除应符合本规范第4.1.4条的规定外,尚应符合下列规定:
    1 常(负)压燃油或燃气锅炉房不应位于地下二层及以下,位于屋顶的常(负)压燃气锅炉房与通向屋面的安全出口的最小水平距离不应小于6m;其他燃油或燃气锅炉房应位于建筑首层的靠外墙部位或地下一层的靠外侧部位,不应贴邻消防救援专用出入口。
    2 建筑内 单间储油间的燃油存储量不应大于1m 3 油箱的通气管设置应满足防火要求,油箱的下部应设置放置油品流散的设施。储油间应采用耐火极限不低于3..00h的防火隔墙与发电机间、锅炉间分隔。
    3 柴油机的排烟管、柴油机房的通风管、与储油间无关的电气线路等,不应穿过储油间。
    4 燃油或燃气管道在设备间内及进入建筑物前,应分别设置具有自动和手动关闭功能的切断阀。
 

条文解释

5.4.13 本条第2、3、4、5、6款为强制性条文。柴油发电机是建筑内的备用电源,柴油发电机房需要具有较高的防火性能,使之能在应急情况下保证发电。同时,柴油发电机本身及其储油设施也具有一定的火灾危险性。因此,应将柴油发电机房与其他部位进行良好的防火分隔,还要设置必要的灭火和报警设施。对于柴油发电机房内的灭火设施,应根据发电机组的大小、数量、用途等实际情况确定,有关灭火设施选型参见第5.4.12条的说明。
    柴油储油间和室外储油罐的进出油路管道的防火设计应符合本规范第5.4.14条、第5.4.15条的规定。 由于部分柴油的闪点可能低于60°,因此,需要设置在建筑内的柴油设备或柴油储罐,柴油的闪点不应低于60°。

6.1.10 柴油发电机容量大小不同,小时耗油量也有差异。若在主建筑外设储油库,其防火间距应遵照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中有关规定执行。
    中小容量柴油机组出厂时,一般配有日用燃油箱。当机组设在大型民用建筑室内时,根据应急柴油发电机特殊要求,应储备一定数量燃油供应急时使用,但又要考虑建筑防火要求。综合各种因素,通常最大储油量不应超过8h的需要量,且日用油箱储油容积不应大于1m3,并应按防火要求处理。 当日用油箱储油容积在1m3~2m3之间时,也可分别设置2个容积分别不大于1m3的日用油箱储油间,2个储油间中间加防火隔墙,并应按防火要求处理。


备注

此部分为强条,理应被《建筑防火通用规范》内的强条所替代。


强规,替代GB50016-2014中的5.4.13


二、《建筑设计防火规范》图示 18J811-1中提到了柴油发电机房储油间的做法。

三、《民用建筑电气设计标准》实施指南中关于6.1.10注释。

四、《建筑防火通用规范》GB55037-2022于2023年2月23日进行的培训中提到了此点。

明确了建筑内储油量的确定方法:无论是工业建筑还是民用建筑,主要是民用建筑内,比如柴油发电机房等,以往的1m 3 到底是指一个储油间还是一个建筑内的量? 若按一个建筑只能设1m3的话,那么很难去保证建筑的使用需求。故现在按一个储油间的总储油量不大于1m3来确定。

总结:

1、《建规》提到了总储存量不应大于1m3,但未明确是一个建筑还是一个储油间来定。

2、《民规》也困惑于此点,但仅在条文说明中提到当储油量在1~2m3之间时,可分别设置2个容积分别不大于1m3的日用油箱储油间,中间加防火隔墙,并按防火要求处理。(同时提到了500kW 8h正好对应1m3)

3、《建筑防火通用规范》(强规)直接明确了“总储油量不大于1m3是按照单个储油间来确定的”,否则很难保证建筑的使用需求。

综上所述,一个建筑内可以有不止一个柴油发电机房,每个机房内可以有不止一个储油间,但每单个储油间的总储油量应不大于1m3。