首先要清楚自己需要多大的冷库,小冷库的话工程就相对简单,大冷库的话,就需要处理场地,不是简单的平整一下地面,地面处理非常重要。地面要下挖,素土、混凝土(耐冻的)、防水,聚氨酯、再混凝土。四周插入库板安装,后期库板房完成后再地面缝隙灌注。今天我们来说说小型组合式冷库的材料报价与施工注意事项。
首先要清楚自己需要多大的冷库,小冷库的话工程就相对简单,大冷库的话,就需要处理场地,不是简单的平整一下地面,地面处理非常重要。地面要下挖,素土、混凝土(耐冻的)、防水,聚氨酯、再混凝土。四周插入库板安装,后期库板房完成后再地面缝隙灌注。今天我们来说说小型组合式冷库的材料报价与施工注意事项。
一、冷库外形尺3m×3.6m×高2.4m,计:26立方;
二、冷库储存货物:肉类、蔬菜;
三、冷库库温:温-15℃~+0℃。
冷库规格: 长3.6m*宽3.0m*高2.4m ;库温: -15Co 冷库容积: 26m3 |
||||
品名 |
数量 |
单位 |
单价(元) |
总价(元) |
10cm聚胺脂双面彩钢板 |
54 |
㎡ |
200 |
10656 |
标准大铰链冷库门 |
1 |
个 |
1275 |
1275 |
冷库专用密封胶 |
1 |
项 |
150 |
150 |
平衡窗 |
1 |
个 |
345 |
345 |
艾默生3P风冷一体机组 |
1 |
套 |
10200 |
10200 |
蒸发器金豪DD-30蒸发器 |
1 |
台 |
3600 |
3600 |
电控新亚洲5P风冷机组 |
1 |
套 |
1005 |
1005 |
电线 |
1 |
项 |
300 |
300 |
连接铜管 |
1 |
项 |
450 |
450 |
制冷剂R22 |
1 |
项 |
450 |
450 |
丹佛斯膨胀阀 |
1 |
项 |
650 |
650 |
风幕机 |
1 |
台 |
870 |
870 |
化箱水管、电线线管等辅件 |
项 |
500 |
500 |
|
人工费 |
项 |
5000 |
5000 |
|
合计:叁万伍仟肆佰伍拾元整 |
35450 |
该小型冷库最终合计价格为:35450元。值得注意的是,冷库设备不一样,材料不一样,施工环境不一样等因素,则报价也会不一样,以上价格仅供参考。您也可以进入 《制冷名录》小程序选购,里面有3万多注册会员, 有很多厂家、经销商、工程商、维保商和个体户的用户群体 。
冷库安装与施工注意事项
1、 需安装在库内并需提前进入库内 的设备安装就位,或者摆放到库内适当位置; 冷库机组安装冷库机组位置 离蒸发器越近越好 ,且易维修,散热良好。
2、 从库体角部开始安装墙体冷库板 ,角部用30×30×0.5彩板角钢临时固定;安装每一块墙板时,公、母槽结合面上均匀打两道发泡料,安装聚苯乙烯墙板时打一道发泡料。
3、顶库板安装时,与墙板搭接处的端头钢皮应断开50mm 防止“冷桥”跑冷 ;顶库板每块之间结合面上均匀打两道发泡料,钢板内外搭接处拉铆钉固定,铆钉间距以300mm为宜。
4、顶库板支撑(吊点)之间跨度应符合以下规定: 聚苯乙烯顶库板(厚度100mm)最大跨度 3米 ;聚氨酯顶库板 (厚度100mm)最大跨度 5米 。
超过跨度距离时,可在库内安装支撑梁。
5、顶库板或墙板需要开洞打孔时, 需复核无误后开洞打孔 ;进线孔、进液孔、回气孔、上水孔、排水孔使用开孔器开孔。孔口用发泡料或密封胶封闭防止漏气跑冷。
6、内外包角拉铆钉间距分别为300mm、200mm;聚苯乙烯库体安装完成后, 墙板接缝处均匀打一道硅酮密封胶密封、装饰。
8、冷库系统管路、线路所有铜管 焊接、试压、吹污完毕,安装保温管 。电线、电缆应单独使用线管或线槽保护。
9、冷库机组、冷风机在厂里都经过打压密封,因此 开封时,都应有压力,可查是否有漏, 出厂铜管应两头有封尘措施,施工时也要注意随时密封,以防水、灰尘进入管内,冷凝器、冷库主机。
10、导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如是36V电以上则需接地线, 冷库机组电柜内进电需三相五线制,要有可靠接地。
11、冷库机组温度显示探头穿入 冷库内蒸发器回风口,且悬空 ,冷库机组 化霜温度探头另穿孔入冷库内蒸发器回风口 ,探头插入翅片中(不能靠近电热管)。
7、冷库试机过程中,应专人检查库板 外表面应反光均匀、无结露、跑冷现象; 检查接缝处、开洞打孔处的密封状况;库门、传货口等处有无密封不严的情况,及时处理脱胶、漏气等保温、密封失效的问题。