酒店客房排风系统设计经验总结
小眼睛的柳树
2023年06月30日 11:53:07
来自于通风排烟
只看楼主

根据客房层走道吊顶的高度及垂直管道井尺寸的具体布置情况,可采用每层客房走道设置排风干管的水平排风系统或在客房层只设置排风立管的垂直排风系统。 ①、排风干管安装于走道吊顶内,负担每个层面内全部或部分客房卫生间的排风,排风可在每层直接排至室外,也可接至垂直排风的管道井内,由设在屋顶或设备层内的总排风风机排到室外。 ②、客房排风立管被置于客房卫生间垂直管井内,负担同一位置从下至上全部客房卫生间的排风,总排风风机设置在屋顶或设备层内,通过水平干管将各垂直立管的排风汇集后排至室外。


 当各卫生间内未设室内排风风机时,竖井内最大风速不宜超过5m/s。

③、采用何种系统应根据工程实际情况,综合考虑管井尺寸、结构梁高、走道吊顶空间及排风百叶位置等因素确定。当排风设热回收装置时,应采用垂直系统。

④、在仅设总排风风机的系统中为有效平衡每间客房卫生间的排风量,客房的排风支管宜增设风管阻尼板。

⑤、根据《旅馆建筑设计规范》的规定, 客房卫生间的排风量宜为房间新风量的60%~70%,或换气次数不宜小于6次/h ,且卫生间的排风系统不应与其他功能房间的排风系统合并设置。

⑥、系统总排风机的风量确定,可根据卫生间排风量的总和乘以0.7~0.9的同时使用系数。当设计采用排风热回收装置时,客房排风系统的设置应根据具体情况与客房的新风系统一一对应设置。考虑到商务快捷酒店的客房在使用上有明显的时段性,为节能新风与总排风机的能耗,客房卫生间的总排风系统的风机宜采用变频调速控制。