土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 深圳百富兴大厦异响振动原因公布...基础较为薄弱!

深圳百富兴大厦异响振动原因公布...基础较为薄弱!

发布于:2023-06-30 16:10:30 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]


5月18日,#深圳一大厦有振动#的话题登上热搜。
深圳龙岗发布微博进行情况通报:5月18日23时30分许,龙岗街道百富兴大厦居民报警称楼体有异响和振动。
接报后,市、区相关部门及街道办立即赶赴现场处置。该楼栋居民已全部安全疏散。相关部门组织专家第一时间启动房屋结构风险监测及安全评估,有关原因正在调查中。

6月26日,深圳龙岗发布微博最新消息,百富兴大厦后续情况通报来了:
龙岗区百富兴大厦异响振动事件发生后,市、区高度重视,在做好楼内人员安全疏散和妥善安置的同时,组织国内权威专家和第三方机构对楼栋结构安全进行全面检测和监测。从2023年5月19日至6月25日, 通过连续37天监测,百富兴大厦各项监测数据均在国家标准允许范围内,未见异常。 具体情况如下:
事件发生以来,市、区住建部门聘请了 中国地质科学院岩溶所、广东省建科院、华南理工大学等单位9名专家组成的专家组 ,专业涵盖了 结构、岩土、隧道施工 等方向,并邀请 全国勘察设计大师全程指导 开展调查工作,对涉事楼栋沉降和位移进行24小时不间断监测,以及对周边地质情况及房屋结构进行勘测检测
结果如下: 一是对建筑混凝土强度、钢筋配置、楼板厚度、损伤梁柱进行检测,检测结果显示房屋上部结构体系完整,结构布置基本符合规范要求。现场查验发现建筑存在陈旧裂缝,异响后仅A栋有新裂缝产生。二是对房屋沉降及倾斜地表沉降、地下水位的升降进行了监测,各监测点数据均在国家标准允许值范围内,未见异常。
经研判, 专家组认为房屋基础较为薄弱,经现场开挖和补勘查明,百富兴大厦A栋房屋基础为人工挖孔桩,桩基础之间设置双向地基梁,未设置承台;再加上该区域为岩溶强发育区,地质情况复杂,仅少数桩进入基岩,其他桩桩端持力层位于含砾粉质粘土层,长期以来受上部结构荷载作用和周边施工扰动,造成承载力下降,产生不均匀沉降,导致上部结构内力发生变化,受损柱所承担的轴向力逐渐加大,于5月19日达到极限值,因而发生压屈破坏。
为确保居民生命财产安全,下一步将督促房屋建设主体委托专业机构对百富兴大厦制定加固方案, 进行全面加固处理 ,确保加固后结构安全性能满足规范要求。加固完成经专业机构鉴定符合安全条件后,将有序安排群众返回居住。在此期间,区住建部门将组织权威专家对加固工作进行全程监督指导,辖区街道办将继续做好群众安置及有关服务工作。

公开资料显示,百富兴大厦位于深圳市龙岗区碧新路2334号,物业类型为公寓住宅,竣工时间为2000年。


    
      


   

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.1 万条内容 · 680 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

深基坑支护形式选型求教

基坑尺寸40m*35m,深8.8m,水位在地面以下2.5m,周围按2.4m方形布设PHC管桩的深基坑怎么设置支护形式,地面以下3.5m是回填土和粉质粘土,承载力100kpa,下层是12m左右淤泥质粉质粘土。

回帖成功

经验值 +10