在安装蒸发式冷凝器时应注意事项
陈睿cr
陈睿cr Lv.2
2023年07月03日 09:29:26
来自于制冷技术
只看楼主

蒸发式冷凝器一般安装在机房顶部,机房的屋顶结构需特殊处理,要求能承受蒸发式冷凝器的重量。 蒸发式冷凝器的安装必须牢固可靠且通风良好,安装时,其顶部应高出邻近建筑物300mm,.或至少不低于邻近建筑物的高度,以免排出的热湿空气沿墙面回流至进风口。若不能满足上述要求时,应在蒸发式冷凝器顶部出风口上装设渐缩口凤筒,以提高出风口风速和排气高度,减少回流。 蒸发式冷凝器的安装也有单台式和多台并列式等安装形式。安装时需注意与邻近建筑物的间距,一般要注意以下情况:

1):当蒸发式冷凝器四面都是墙时,进风口侧的是最小间距应为1800mm,非进风口侧的最小间距为900mm。


2):当蒸发式冷凝器处于三面是实墙,一面是空花墙时,进风口侧的最小间距应为900mm,非进风口侧时,最小间距为600mm。


3):当两台蒸发式冷凝器并联安装时,如两者都是进出口侧,它们之间的最小间距应为800mm。如一台为进出口侧,另一台为非进出口侧时,最小间距为900mm,如两台都不是进出口侧时,最小间距为600mm。


在保证蒸发式冷凝器与邻近建筑之间的距离后,在安装时还要注意蒸发式冷凝器的水盘离地面距离不宜小于500mm,以便于管道连接、水盘检漏和防止地面脏物被风机吸入等。


用户如在做果蔬保鲜冷库安装的时候,以上几点技术知识要考虑进去,防止考虑到后期冷库维修的问题。


免费打赏

相关推荐

APP内打开