住宅装修工程中地暖安装的一些关注点
哥斯拉哥总
2023年07月04日 09:02:38
只看楼主

1.1 地暖安装前充分考虑成活面标高,安装过程严格控制标高, 在地面弹设 500mm 标高控制线 ,避免影响后期门洞口标高及门口部位收口。 地暖安装严控标高 1.2 加热管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时, 圆弧的顶部 应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现 “死折”。 A 、 塑料及铝塑

1.1

地暖安装前充分考虑成活面标高,安装过程严格控制标高, 在地面弹设 500mm 标高控制线 ,避免影响后期门洞口标高及门口部位收口。

地暖安装严控标高


1.2

加热管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时, 圆弧的顶部 应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现 “死折”。

A 塑料及铝塑 复合管的弯曲半径不宜小于 6 倍管外径

B 铜管 的弯曲半径不宜小于 5 倍管外径

加热管安装圆弧段处理


1.3

辐射 供暖地板当 边长超过 6m 面积超过 30 ㎡ 时需设置伸缩缝, 每隔 3m 左右设置纵横向 20mmx60mm 的高发泡聚乙烯泡沫板条,板条高度高出地面 20mm

走道 和客厅之间、门口处等截面突变部位单独做一道聚苯板分隔条,以分割相邻两个区域的地面。

设置伸缩缝


1.4

地热暖管安装完成并冲洗后进行水压试验。

A 、混凝土浇筑前试验压力为工作压力 1.5 且不低于 0.6MPa 稳压 1h ,压力降 不大于 0.05MPa 。检查无渗漏后才可进行下道工序。

B 、地暖管必须在充压 不低于 0.6MPa 的状态下进行混凝土浇筑,混凝土填充 24h 后方可泄压。

C 、地暖管在充压 不低于 0.4MPa 的状态下进行养护。

地暖管安装完成后试压


1.5

分集水器定位综合考虑厨柜箱体布置,尽量保证在一个柜体内

分集水器确保在一个柜体内