图解成套电气配电柜原理
威武的草稿本
2023年07月06日 09:23:42
只看楼主

以我这些年的工作经验,电气成套也可以说是一门“遗憾的工作”,距今我也没做过十全十美满意的电气柜,这也许就是我们不断进步的动力。但不管我们现在成套水平究竟如何,有一个原则我还是愿意与大家共享: 实现功能第一位 可靠耐用第二位 利于维护第三位 便于加工第四位 美观整洁第五位 前三点最重要,而后两点有时还需要做些妥协折衷,毕竟所有的一切还会受制于成本的因素。

以我这些年的工作经验,电气成套也可以说是一门“遗憾的工作”,距今我也没做过十全十美满意的电气柜,这也许就是我们不断进步的动力。但不管我们现在成套水平究竟如何,有一个原则我还是愿意与大家共享:

实现功能第一位

可靠耐用第二位

利于维护第三位

便于加工第四位

美观整洁第五位


前三点最重要,而后两点有时还需要做些妥协折衷,毕竟所有的一切还会受制于成本的因素。

我也是基于这个原则做的点评,在这里按我的习惯我只说我觉得做得明显不足的地方,我不说的也不一定就是没有问题了,可能遗漏了,也可能不是么的重要,当然最好是没问题。


图一

图一柜体成套存在的问题 总进线设计不合理,不美观,不安全,留给进线开关的上下空间位置太局促,空开进出线相与相之间均没有安装隔片,电缆与端子之间存在较大的应力,建议使用铜排结构进线,空开加装门手柄操作。
131313布局不甚合理,强电把弱电包围在其中了,接地措施不佳,产生干扰是比较难解决的。


图二

图二电气柜成套存在的问题

1、同图一10,11,12的问题,布线杂乱了些。
2、感觉整体线径偏小,尤其是接地线线径。
3、主进线空开没有设置辅助触点输入到CU,也没有由CU控制主接触器来控制驱动的主电源。
4.电机线及编码器线的屏蔽层未作重复


电气柜成套实例参考(部分图片为网友提供)


1、电气柜主进线 


2、 


3、门手柄及小型分线配电结构 


4、小型母排结构 


5、DC24V电源,母排结构


6、电源的接地处理 


7、PLC的接地处理


8、


9、


10、出现端子及电缆抱箍


11、Simotion成套柜体


总结 1、好柜子是设计出来的,有规范,有设计,要明确地正确地落实到图纸上,才能让成套加工方给做出来,设计工程师不要抱怨下面的成套加工方没做好,而是先要审视自己有没有把图纸设计好。

2、设计工程师要做好与成套加工方的沟通工作,尤其是新图纸,第一遍布置安装最好能亲临现场,看看实际排布与设计是否相符合,听取现场工人的建议,避免闭门造车,有时图纸看上去很顺眼,但实现布置却不合理,甚至造成加工接线的难度,,这时有经验的工人师傅的建议的建议就很有参考价值,要及时听取建议尽快做出修改,切记不要贪图省事儿放手不管,也不要一意孤行死不悔改。

3、要形成一套适合自己的成套加工工艺和规范,养成成套加工按图施工的良好习惯,分清权限与责任,图纸错了设计工程师负责,没按图制作成套加工方负责。

4、严格出厂验收制度,严格按图验收,与图不符即返工。

5、每次及时总结设计与成套加工上的经验教训,留下总结纪要,供下次类似的设计做参考及改进。

6、即使在加工成套的过程中,设计工程师有条件也应多下车间,关心自己设计的正在

被加工成套的电气柜,与现场的成套加工方多沟通:

①掌握生产加工的进度;

②及时发现并解决现实生产中遇到的问题或一些细节处理方面的问题(尤其是线槽盖板还没有盖上的时候);

③有条件多拍摄一些电气柜在不同加工成套阶段的照片,留下图片 资料,供后续设计上的对比分析参考改进之用。

下图为电气柜成套加工中不同阶段的图片  


免费打赏
zblcqu1988
2023年07月12日 09:55:23
2楼

内容很实用,全是干货,感谢分享!内容很实用,全是干货,感谢分享!内容很实用,全是干货,感谢分享!内容很实用,全是干货,感谢分享!内容很实用,全是干货,感谢分享!内容很实用,全是干货,感谢分享!内容很实用,全是干货,感谢分享!

回复
zstzhou
2023年07月15日 11:17:45
3楼

感谢,和大家分享这么好的资料

回复

相关推荐