维修报告
问题主题Issue Subject : 关于开利离心机组抗压器故障说明
现场主机问题: 抗压器故障
机组故障描述
根据客户反映机组运行时出现抗压器位置故障,我司技术人员对开利离心机组开机运行时,机组出现了此故障。
3、 现场检查
3.1 运行时的数据及故障出现,机组当时的冷冻水设定值为8°
机组处于低负载运行数据
3.2 故障记录
历史故障
4、故障分析:
4.1: 故障出现分析
4.1.1 由于本机组是没有扩压器这个设备部件,所以故障记录说明扩压器位置故障指的是导叶位置
4.1.2 此故障说明导叶在运行中出现偏差及故障停机,用户需要对导叶进行导叶校正后机组才能进行运行
4.2: 故障原因分析
4.2.1 出现此故障的原因是机组在运行过程中,导叶的实际位置与目标位置必须同步运行,如果出现偏差
机组会给出故障提示并作停机处理。
导叶实际位置与目标位置的运行显示
4.2.2 现时机组在高负荷运行时,导叶的位置处于正常状态,当机组运行到低负荷及保持在低负荷运行时,导叶的实际位置与目标位置出现了偏差,导致故障频繁出现。
5. 处理建议:
5.1. 建议更换导叶执行器
5.2. 更换后使机组在低负荷运行时导叶可以同步运作,不会出现导叶位置偏差故障。