土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 空调水管立管吊装方案

空调水管立管吊装方案

发布于:2023-07-12 09:37:12 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]

一.工程概况
本建筑是一栋五星级酒店, 建筑总高度158m,28层框剪结构及钢结构组成,建筑面积约70000平方米。
此空调工程有三个空调管井,第一个冷冻水由负一层至五夹层(转换层),第二个为五夹层至会所三层,由于28层管井未留预留洞,所以本次方案先把管材运到27层,第三个管井(冷却管)从负一层至二层再转换到四层天面(由于安装高度较低,而管井尚未预留,本次方案暂不考虑)。管井详细布置见附图1,2。
二.编制依据
本方案编制依据为xx酒店机电工程空调水系统安装工程图纸,现场实际情况及国家现行技术标准和施工验收规范。
具体主要参照如下:
1.《大型设备吊装工程施工工艺标准》SH/T3515—2003
2.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001
3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 
4.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 
5.《建筑施工高处作业安全技术规范》  JGJ80-91
6.《起重吊运指挥信号》GB5082-1985
三.重点难点
施工重点难点:
1.竖井比较深,需加大安全防范意识,确保安全;
2.竖井有效面积较小,安装的操作空间不足;
3.竖井内管道及配件运输困难,吊装运输需加强管理,统一指挥,统一口号;
四.施工组织
根据现场施工实际情况,竖井安装工程不仅有大量立管安装工
作,且具有安装难,危险因素高,不便于设备材料运输等特点。
我司将按特点,抽调充足精干力量组成施工小组,并由专人负责管理,统一指挥,统一行动,配备齐全工具,以满足竖井安装现场需要。
1.施工组织机构
2.施工劳动力计划:
序号
工   种
单 位
数   量
备      注
1
管理人员
2

2
起 重 工
2
持证上岗
3
钳    工
1

4
电 焊 工
1
持证上岗
5
气 焊 工
1
持证上岗
6
电    工
2
持证上岗
7
普   工
10

3.教育、培训与持证上岗管理
3.1对施工人员进行施工前的安全技术交底,使每个人熟悉自己的工作内容。
3.2让施工人员熟练掌握各种机具的使用方法。
3.3让施工人员熟悉自己的施工环境,针对现场条件,掌握杜绝安全事故的方法。
3.4让施工人员掌握SHE内容,并能运用到工作中,知道自己的权力与义务。
3.5焊工上岗前,要进行相关焊接项目的考核,合格后方能上岗。
3.6进入现场必须戴安全帽、穿劳保鞋工作服。
3.7高空作业超过2米必须配戴安全带,并且系挂在牢固位置。
3.8吊车作业半径内严禁站人。
3.9每天工作前检查特殊工种必须持有操作证、资格证等上岗证    方可作业。
吊装作业前由技术人员进行吊装技术交底,吊装作业人员必须熟知吊装方案、指挥信号、安全技术要求及起重机械的操作方法。
起重指挥人员、司索人员(起重工)和起重机械操作人员,必须经过专业学习并接受安全技术培训,经国家或业务主管部门考核合格,取得地方政府主管部门签发的《特种作业人员安全操作证》后,方可从事起重指挥和作业,严禁无证操作。
4.施工机具及所用材料数量见下表:
名称
规格
单位
数量
卷扬机
2吨
1

1吨
1
滑轮
2吨
2

1吨
2
钢丝绳
¢15.5
200

11
100
电锤

3
施工平台

1
槽钢、角铁

1
对讲机

4
5.吊装运输的对象:
D89x4
350
D108x4
200
D133x4
500
D159x4.5
300
D219x6
680
D273x7
500
五.运输方案
1.调运流程:
1,第一级吊运
于6层地面安装槽钢设1吨滑轮悬挂点,于5夹层地面空调管井口设2吨固定滑轮,水管从负一层运进竖井,把5夹层及以上层的管材全部运至5夹层堆放,堆放排列注意按最高层往下排序,见附图1,3.
起吊水道时必须由两人以上操作,视难易情况安排一到二个配备对讲机的工人先至5夹层,并扣好安全带,以便于运输时观察。起吊时,当管道离地200~300mm时停止起吊,仔细检查倒链或滑轮的受力点、吊装烟道的钩子是否结实、绳扣是否牢固,确定没有问题后,继续起吊到安装位置,将水道体五夹层合适的位置,并按第二级吊装顺序排列。
卷扬机验算:
以起吊3米水管,最大规格DN250mm为最大起重量.
 A,空调水管:DN250mm:壁厚7mm、45.92kg/m,3m一段
其质量为:3*45.92=137.76Kg
B,钢丝绳重量:28米*8.5Kg/m=242kg
C,滑轮摩擦力:钢丝绳和滑轮的摩擦系数0.98,摩擦力(A+B)*0.98=372kg
总受力:751.76KG,采用单滑轮。钢丝绳受力为376KG
D,钢丝绳受力验算,采用11.0钢丝绳,钢丝破断拉力总和6130公斤,安全系数6130/376=16.3
采用起吊重量1吨的卷扬机,11.0的钢丝绳可以满足重量和安全需要,见附图1,3.
2,第二级吊运
于27层地面安装槽钢设2吨滑轮悬挂点,于26层地面空调管井口设2吨固定滑轮,水管从5夹层运进竖井,注意14层管材先运输到位。
A,空调水管:DN250mm:壁厚7mm、45.92kg/m,3m一段 
其质量为:3*45.92=137.76Kg
B,钢丝绳重量:81米*8.5Kg/m=688.5kg
C,滑轮摩擦力:钢丝绳和滑轮的摩擦系数0.98,摩擦力(A+B)*0.98=810kg
总受力:1636KG,采用单滑轮。钢丝绳受力为818KG
D,钢丝绳受力验算,采用15.5钢丝绳,钢丝破断拉力总和12500公斤,安全系数12500/818=15.3
采用起吊重量2吨的卷扬机,15.5的钢丝绳可以满足重量和安全需要,见附图2,4.
六.安全保证措施
1吊装作业常见事故原因分析:
①缺乏安全教育,因此对使用起重机的司机和起重工应进行安全教育。使他们了解起重机的性能及合理的使用方法,防止盲目蛮干。
②精力不集中,违章作业。
③安全装置不健全或失灵。
④对于被吊设备的重量估计不足,由于地面倾斜或风载的影响,斜吊和路基不良等造成吊装事故。
⑤由于起重臂倾角太大,变幅卡太松,对制动器的维修不良,均能造成坠臂与折臂的重大事故。
2 吊装作业前的安全检查。
①检查钢丝绳有无磨损、断丝、短股、绳卡必须牢靠。
②检查各部件是否完好,螺栓有无松动。
③检查吊车轮胎气压是否充足,汽油、润滑油是否充足。
④空载时运转起重机各机构,检查各机构运转正常,方可进行吊装作业。
3 吊装作业安全技术措施
①进入吊装现场必须配戴安全帽,登高作业人员正确系好安全带,严禁强行攀登。
②建立吊装领导小组,所有吊装工作必须在领导小组的统一指挥下进行。
③凡参加本吊装的施工人员必须熟悉本方案,并按方案进行操作,且吊装前施工技术人员应对吊装进行详细认真的设计交底。
④吊装作业时,起重臂下严禁站人,重物应尽量避免在司机室上方通过。
⑤吊装作业场所要有畅通的吊运通道,并且应与附近的设备,建筑物保持一定的安全距离,使其在运行时不致发生碰撞。
⑥吊装现场应设专区警戒线,严禁工作人员进入,而且对于起重作业一定要做到“五不吊”。
雨天、夜间、5级大风以上情况,不允许进行吊装作业,如必须工作时,必须有可行的安全措施,并经有关部门领导审批。
⑧吊装所用机索具,必须经检查合格后方可使用。
⑨吊车站位的地基必须平整夯实、按方案要求进行铺垫。
4吊装工作应注意的安全事项
①吊装施工准备和实施过程中安全质量保证体系必须要保证正常运转,以确保吊装工程达到安全优质的要求。吊装前必须进行安全质量检查,并要符合《化工工程建设起重施工规范》(HG20201-2000)以及其他规程、规范的规定。
②吊车性能应满足吊装工艺要求,警报和液压系统必须可靠。
③应严格执行吊车随机技术文件的规定。
④辅助吊车吊装进度宜与主吊车相匹配。
⑤ 吊钩偏角不应大于3°。
⑥ 禁止用吊车在地面上直接拖拉设备。
⑦设备吊装前应进行试吊,应观测吊装净距及吊车支腿处地基变化情况,发现问题应先将设备放回,故障排除后重新试吊,确认一切正常,方可正式吊装。
⑧吊装过程中,应保持吊装动作平稳。待设备就位后应及时找正找平,设备未固定前不得解开吊装索具。
⑨吊装时,施工人员不得在被吊装设备下面、受力索具附近。
⑾吊装时,任何人不得随同设备或吊装索具上下。
⑿开始松辅助吊车吊钩时,设备的仰角不宜大于75°。
5 危害辩识:
吊装作业场地狭小,为了保证大件设备吊装顺利、安全、稳妥地完成,针对本次空分装置大件设备吊装的特性,对吊装工作中的危害因素进行辩识,特制定如下控制措施,以保证吊装工作顺利圆满地完成。
危险源
危     害
可能发生事故
危险程度
控制措施
吊装作业场地
吊装场地未按规定设置警戒线
人员身体害
吊装作业场地按规范设置警戒线
吊装场地周围的障碍物未清除
吊车、人员、伤害
吊装前障碍舞清除
吊装作业区域照明不足
人员伤害、设备坠落
尽量避免夜间吊装
吊装行走路面未平整夯实、铺垫
机械受损
吊装行走路面按方案要求铺垫
吊车
吊车安全装置不健全或失灵
高处坠落设备
吊装前检查吊车安全装置等
吊车边幅卡太松,制动器维修不良
高处坠落设备
吊装前检查吊车安全装置等
吊装机
索具
吊装用索具规格选用不当及破损严重
设备坠落损坏
吊装前吊索经过计算并对外观进行检查
钢丝绳破损锈蚀
设备坠落损坏
吊装前认真检查钢丝绳有无损坏
吊装作业人员
吊车司机精力不集中违章作业
人员、设备受损
停止工作
非起重人员进行违章指挥
设备受损
严禁无证上岗
指挥通讯不灵
设备受损
更换
非吊装作业人员进入吊装场地
人员伤害
严禁非吊装人员进入现场
6 文明施工、环境保护措施
①设备吊装前,严格按施工总平面图要求布置设备、吊装机具,机具摆放整齐有序,做到物流有序,保证现场职业安全健康与环境状况良好。
②吊装过程中,保持场地平整、道路畅通、排水良好。
③电源线、溜绳、钢丝绳、道木等应排放整齐,穿越道路时,应用槽钢或角钢加以保护。
④各种措施用料等,应按指定的地点分类摆放.每次吊装前应对场地进行清扫,保持施工场地干净整齐。
⑤参加施工的作业人员应加强成果保护意识,做好本工序的成果保护,同时不破坏上下工序及其他专业的成果。