锅炉房设计有什么要求?看完下面3点,你就知道

发布于:2023-07-14 10:46:14 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]


一??锅炉房的布置?

1??位置的选择?  

1.1锅炉房位置的选择,应根据下列因素分析后确定:(略)?

1.2锅炉房宜为独立的建筑物。? 

1.3当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。?

1.4住宅建筑物内,不宜设置锅炉房。? 

1.5采用煤粉锅炉的锅炉房,不应设置在居民区、风景名胜区和其他主要环境保护区内。? 

1.6采用循环流化床锅炉的锅炉房,不宜设置在居民区。?


2??建筑物、构筑物和场地的布置?  

2.1锅炉房建筑物室内底层标高和构筑物基础顶面标高,应高出室外地坪或周围地坪0.15m及以上。? 

2.2锅炉间和同层的辅助间地面标高应一致。

二??锅炉间、辅助间和生活间的布置? 

1    锅炉房出入口的设置,必须符合下列规定: ?? 

(1)出入口不应少于2个。但对独立锅炉房,当炉前走道总长度小于12m,且总建筑面积小于2002m时,其出入口可设1个。? 

(2)非独立锅炉房,其人员出入口必须有1个直通室外;? 

(3)锅炉房为多层布置时,其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口,应有直接通向地面的安全楼梯。? 

2    锅炉房通向室外的门应向室外开启,锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。?  

3    锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应符合起吊设备操作高度的要求。在锅筒、省煤器及其他发热部位的上方,当不需操作和通行时,其净空高度可为0.7m。?


三?土建要求

1    锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列要求:? 

(1)锅炉间应属于丁类生产厂房,单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h或单台热水锅炉额定热功率大于2.8Mw时。锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;单台蒸汽锅炉额定蒸发量小于等4t/h或单台热水锅炉额定热功率小于等于2.8Mw时,锅炉间建筑不应低于三级耐火等级。

设在其他建筑物内的锅炉房。锅炉间的耐火等级,均不应低于二级耐火等级:?

(2)重油油箱间、油泵间和油加热器及轻柴油的油箱间和油泵间应属于丙类生产厂房,其建筑均不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设置防火墙与其他房间隔开;? 

(3)燃气调压间应属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采用不产生火花地坪。? 

(4)锅炉房的外墙、楼地面或屋面,应有相应的防爆措施。并应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积,泄压方向不得朝向人员聚集的场所、房间和人行通道,泄压处也不得与这些地方相邻。地下锅炉房采用竖井泄爆方式时,竖井的净横断面积,应满足泄压面积的要求。? 

当泄压面积不能满足上述要求时,可采用在锅炉房的内墙和顶部(顶棚)敷设金属爆炸减压板作补充。? ?

注:泄压面积可将玻璃窗、天窗、质量小于等于120kg/m2的轻质屋顶和薄弱墙等面积包括在内。? 

(5)燃油、燃气锅炉房锅炉间与相邻的辅助间之间的隔墙,应为防火墙;隔墙上开设的门应为甲级防火门;朝锅炉操作面方向开设的玻璃大观察窗,应采用具有抗爆能力的固定窗。? 

2??锅炉房为多层布置时,锅炉基础与楼地面接缝处应采取适应沉降的措施。?

3   锅炉房应预留能通过设备最大搬运件的安装洞,安装洞可结合门窗洞或非承重墙处设置。

4??锅炉房的柱距、跨度和室内地坪至柱顶的高度,在满足工艺要求的前提下,宜符合现行国家标准《厂房建筑模数协调标准》GB50006的规定。

5??锅炉房内装有磨煤机、鼓风机、水泵等振动较大的设备时,应采取隔振措施。

1     锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列要求:? 

? 当泄压面积不能满足上述要求时,可采用在锅炉房的内墙和顶部(顶棚)敷设金属爆炸减压板作补充。? ?

3??锅炉房应预留能通过设备最大搬运件的安装洞,安装洞可结合门窗洞或非承重墙处设置。?

4??锅炉房的柱距、跨度和室内地坪至柱顶的高度,在满足工艺要求的前提下,宜符合现行国家标准《厂房建筑模数协调标准》GB50006的规定。? 

5??锅炉房内装有磨煤机、鼓风机、水泵等振动较大的设备时,应采取隔振措施。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发

    好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!

    2023-10-03 22:01:03

    回复 举报
    赞同0
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳

    好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!

    2023-09-30 11:54:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 185 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某锅炉水冷壁鼓包原因分析及建议

摘要: 某锅炉水冷壁管出现鼓包现象,通过对管子进行化学成分分析、壁厚测量、力学性能分析 、金相组织观察、扫描电子显微镜和能谱分析,得知该处鼓包主要是由于管子内壁的腐蚀产物导致管壁局部区域传热不良、管壁超温,在内部蒸汽压力作用下引起鼓包,同时出现管壁减薄。本文针对此现象提出改进建议,避免此类问题的发生,保证锅炉安全运行。

回帖成功

经验值 +10