#1 标准参照: 1、《暖通空调技术设计手册》 2、JGJ64-2017《饮食建筑设计规范》 3、DB37/597-2006《山东省饮食业油烟排放标准》 4、GWPB5-2000《饮食业油烟排放标准》 5、GB50016-2014《建筑设计防火规范》 6、GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
#1 标准参照:
1、《暖通空调技术设计手册》
2、JGJ64-2017《饮食建筑设计规范》
3、DB37/597-2006《山东省饮食业油烟排放标准》
4、GWPB5-2000《饮食业油烟排放标准》
5、GB50016-2014《建筑设计防火规范》
6、GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
7、《暖通空调标准图集》
8、《暖通空调设计手册》
#2 通风系统确定:
餐饮业(中餐类)排风系统分为负压排风、正压排风、全热交换新风系统三大类。根据火锅店热效率高的突出特性,采用全热交换新风系统作为技术标准进行设计。
负压排风系统:只能将室内空气排出室外,无法将室外空气引入室内,通常附带安装全热交换系统。
正压排风系统:在室内中心区域产生正压区,持续不断向室内送过滤后含氧高的净化空气,将室内污浊空气从建筑物四周挤压出去,形成空气置换,本系统适用于建筑物开口多的区域。
全热交换新风系统:由一组强送风和一组强排风组成,通过管道将污浊气体排到室外,新风进入按要求过滤、灭菌、预热后的新风进入室内,适合特殊场合(火锅或油烟热效率高的区域),其中又分为了单向流和双向流排风系统,单向流只有一个进气口,通过室外压力差进气,双向流单独进出气,但机体体积较大。
根据火锅店功能特性,选用全热交换单向流系统进行通风。
#3 技术要求:
一、必须符合上述国家标准和技术特性指标;
二、图纸目录(施工方必须提供)
1、通风与空调设计说明及主要设备表
-
1)工程建设地点、规模、使用功能等信息。 -
2)列出设计依据,说明设计范围。 -
3)暖通空调室内外设计参数。 -
4)热、冷源设置,热、冷媒及冷却水参数,负荷等设计有关参数。 -
5)各空调区域的空调方式,空调风系统及必要的气流组织说明,空调水系统设备布置形式和水系统制式,系统平衡调节手段等,说明系统的使用操作要点等。 -
6)通风系统形式,通风量,通风系统风平衡。 -
7)设置防排烟的区域及其方式,防排烟系统及器其设备配置、风量确定、控制方式,暖通空调系统的防火措施。 -
8)设备节能降耗、降噪、减振要求,管道和风道减振做法要求,废气排放处理等环保措施。 -
9)在节能设计条款中阐述设计采用的节能措施,包括节能标准规范等提出的规定。 -
10)涉及到本次设计的暖通施工工艺及国家标准。 -
11)设备材料清单及设计参数。 -
12)通风空调系统中所设计到的图例及规格型号。
2、空调通风综合平面图
-
为总平面图,用于施工时对各个系统安装位置及交叉位置的了解。此图可不做详细定位,但需清楚的反映出各系统走向。
3、排风系统平面图
-
排风的施工图纸包括风管的尺寸、管道定位尺寸、立管的位置及立管尺寸。
4、消防排烟管道布置平面图
-
1)排烟分区的划分,挡烟垂壁的位置。 -
2)消防排烟管道的尺寸、标高、管道的定位、消防排烟口的类型、排烟口的排烟量、排烟口的尺寸。
5、空调室内机布置平面图
-
1)室内外机的型号及设备的定位。 -
2)室内外机的冷媒管道的连接、冷凝水管道的尺寸及排放点。 -
3)空调要标注管道的尺寸、风口的尺寸及类型。
6、排风管道布置平面图
-
此图包含排风管道走向及尺寸、风管的定位尺寸、风口的尺寸及风口类型。
7、新风管道布置平面图
-
此图包含新风管道走向及尺寸、风管的定位尺寸、风口的尺寸及风口类型。
8、屋顶设备布置平面图
-
1)屋顶设备的型号、设备所对应的系统、设备的参数。 -
2)设备的点位尺寸。
9、屋顶开孔机按设备基础布置平面图
-
1)管道穿屋面的洞口尺寸及定位、管道的出洞口的处理措施。 -
2)设备基础的类型及大小、基础的定位。
10、暖通工程施工节点详图
-
包含暖通施工的工艺节点、提供本次工程所涉及到的节点。
#4 设计、施工方案(施工方必须提供)
(一) 后厨排风设计方案
(二) 就餐区排风设计方案
(三) 银台、等候区、库房、洗手间排风设计方案
#5 基本设计要求(施工方必须做到)
1、空调按照350W/㎡计算(不包含新风,只是单纯的空调单项)。
2、火锅、烧烤店新风量每人按照20m3/h,排风量为新风量的1.2倍。
3、选择风机时,系统总风量乘以1.3-1.5漏风系数。
4、火锅、烧烤店排风次数8-10次/h;厨房排风次数60-80次/h。
5、选择地排风时每桌排风量要达到560m3/h,选择设备时×1.125系数。桌边风管要求是不锈钢结构。
6、选择地排风结构时,每套地排风应控制7-10桌,地排风管道风速控制在10-12m/s。
7、风量计算:风量L=面积(㎡)×层高(m)×排风次数(次/h)×1.2(系数)
8、展示柜、制冰机正上方增加排风口。
9、新风尽量避开餐桌1.5 米外;宜采用条形风口,必须注意新风及空调风口不得把热气吹到客人脸上(根据装饰的要求在灯槽及吊顶的侧面开风口或放置在不吊顶区域)。
10、风口要采用防结露措施;(空调设备风口、经过处理的新风的送风口的材质使用PVC 的风口)。
11、送风口、空调回风口、排风口、新风口均不能与灯具冲突。
12、空调送风口不能在货架上方。
13、空调送风口及回风口要有一定的距离,保证不短路。
14、空调送风口都要采用双层可调百叶,回风口要带过滤网。
15、空调出风口、天花机不能正对桌子、座位上方。
16、空调送风须均匀。
17、室外机组的摆放位置:新风要与排风及排油烟风机有一定距离,空调主机要单独在一个位置,且要与楼区域有一定距离。
18、排油烟罩处换气次数为 60—80 次,排油烟罩表面的排风口速度为 1.5m s。
19、新风尽量避开餐桌1.5 米外;宜采用条形风口,必须注意新风口不得把热气吹到客人脸上。
20、卫生间洗手台处需设计空调设备,单位面积冷量:150W m2 。
21、卫生间加排风口,换气次数为12 次。
22、前厅操作间室内设计空调设备,单位面积冷量:200W m2 。
23、前厅操作间室内需设置排风口,换气次数为10 次。
24、前厅操作间室内需设置新风口,新风量为排风的80%。
25、就餐区室内设计空调设备,单位面积冷量:北方:350W m2 ,南方:400W m2 。
注:上述基本冷量的基础上,围护结构每换为一面玻璃幕墙则增加 50W m2 ;原始层高超过 4 米,每超出一米增加 30W m2 ;若为楼顶采光建筑,则增加 100W m2 。
26、就餐区室内需设置排风口,换气次数为10次。
27、就餐区室内需设置新风口,新风量为排风的80%。