夏季高温暴雨,污水厂需要做些啥?
okmnwtue
okmnwtue Lv.2
2023年07月17日 09:49:35
来自于水处理
只看楼主

01 汛期污水厂如何做好工艺调整?   一般来说,正常运行的污水厂具有一定的抗冲击能力,但如遇持续性、特大性暴雨,就应该及时启动应急预案(优先安排工作人员撤离至安全区域,避免出现因盲目抢修而引发的触电、溺水事故。)

01

汛期污水厂如何做好工艺调整?


 

一般来说,正常运行的污水厂具有一定的抗冲击能力,但如遇持续性、特大性暴雨,就应该及时启动应急预案(优先安排工作人员撤离至安全区域,避免出现因盲目抢修而引发的触电、溺水事故。)


1、加强汛期前的准备工作


充分的准备是安全生产的一道屏障,可以有效指导应急工作迅速、高效、有序地开展,将突发事件的人员伤亡、财产损失和生产破坏降到最低限度。常见的准备工作有:


1) 适当地降低污泥浓度

2)   提前设置超越管   ,或增建初沉池或调节池。  
3)   做好   关键设备部位的检修   与监控。  
4)   做好   各水泵监控与状况记录   ,确保汛期期间各水泵正常运行降低水位。  


2、加强现场巡视和监管


生产管理人员和一线操作工 初期可通过调整吸砂泵运行时间和频率来控制 同时通过污脱加强对泥砂的去除,后期现场要留人观察,防止泥砂杜塞管网和砂泵。    


当进水严重超标或纯泥砂水进入时,应做好进出水变化数据和水质情况照片留存 ,及时上报主管领导或相关部门后,采取停止运行并超越的措施来解决。    


3、加强沉淀和格栅作用


大雨冲刷的泥砂水中含有大量沙粒和粘滞泥,而且这些都是易沉降物,虽然曝气池中有曝气,但依然容易沉积在池底,形成一个浮动的泥砂粘泥层,粘带阻隔了相当一部分细菌的活动,造成池底附近的细菌缺氧或营养不良而侵蚀自己菌胶团,然后死亡。    


因此,为减小这种伤害,应该加强沉淀和格栅作用。 如果发生污泥上浮及出水指标上升现象,为维持污水厂稳定运行就应立即对污水进行消毒,把水溢流或排空 ,不再部分或全部接纳雨污水。    


4、采取超越初沉池工艺


如果污水厂在有初沉池的条件下,通过改变工艺可以减少预处理段沉淀作用对有机物的消减,保证生化段的有机碳源,满足微生物的生长需求。    


当进水SS浓度较低时,开启超越管、超越初沉池 来减少有机物的损失。    


5、注意高/低负荷进水


对于高负荷或高SS的进水主要靠泥龄和剩余污泥的排放量来控制。


研究表明,在高负荷冲击下,一般的生化反应速率(硝化反硝化、释磷噬磷等会下降30%还多,直接影响出水中SS、NH3-N、TN等,对COD和TP的影响不大,但是在过程控制中一定要注意DO的控制和调整,严格注意出水指标的变化和保证。    


对于低负荷的进水冲击,可通过投加碳源及营养物质的方法来改善生化系统。 考虑到实际情况,条件艰苦时可就近从化粪池抽取粪便浓水,用 碳源。    


6、调节生物段曝气量


在低浓度进水和自然消解后的低浓度活性污泥的情况下,应降低曝气量。    


可通过关闭一部分曝气机或间歇曝气等手段,来实现生物段曝气量减少 。如果不采取措施减少曝气池溶解氧量,会导致污泥解体,甚至崩溃。    


7、控制进水水量


为保证后续构筑物能在一个稳定的水力负荷下运行,汛期进水量应与日常提升水量持平,污水厂 可通过切换污水提升泵或者调小提升泵出水阀门来实现。


值得注意的是,为保证提升水量与日常水量一致, 污水厂需要根据进出水流量计准确进行控制。 这是由于汛期集水井液位上升,水泵的提升能力提高,从而导致原有水泵(未变换)的提升能力远大于日常提升能力。    


8、适当调低内外回流


当污水厂存在内回流系统时,需调低内回流系统 ,这是因为雨水中DO较高,进入到厌氧区和缺氧区污水含氧量会上升,同时反硝化段消耗大量的碳源后会导致好氧段碳源下降,进而无法维持好氧微生物的生长和生存,最终出现活性污泥浓度下降,甚至崩溃的现象。


除此之外, 由于汛期进水水质突然变化,有机浓度降低,适当调低外回流量还可减缓活性污泥回到曝气池内的老化速度。



02

夏季污水厂运行管理还要注意哪些?


 

1、曝气池


1)污泥浓度和供风量


根据传统曝气池的需氧量计算公式可知, 内源呼吸耗氧量?随着温度的升高而升高。但另一方面,?供氧量却受到鼓风设备的限制。


在夏季鼓风机较容易发生喘振,供风量就达不到标准供风量。因此, 为解决这一供氧与需氧的矛盾问题,可以考虑把污泥浓度降下来。


2)污泥膨胀的预防


夏季易因为缺氧而引发污泥膨胀,为此 运行中应加强微生物镜检频率,一旦发现丝状菌有增加趋势,应及时调整工艺运行状态,或投加化学药剂 以抑制丝状菌的过度增长。


2、二沉池


由于高温情况下,成层沉淀速度降低,二沉池易现翻泥现象,从而导致出水SS升高。


高温情况下,微生物在二沉池的代谢能力加快,往往会产生气体,产生污泥上浮现象。


此外,一些藻类也会利用水中的CO32-/HCO3-或气中的CO2,在二沉池表面生成藻类,影响观感。


因此, 夏季运行时要保证供氧充足,必要时投加AL2(SO4)3等絮凝剂 以改善污泥的沉淀性能。


3、污泥处理


气温高会降低浓缩效率, 污泥在夏季较易腐化,造成污泥上浮,腐化的污泥不易脱水,加药 成本较大。


此外,夏季有机物更易挥发,臭气也应该引起重视。


4、鼓风机 


在夏季,由于冷却问题可能引起润滑油油温过高而报警停机,也会因为安全原因(如防喘振)自动降低风量。


因此, 在夏季鼓风机房内要确保通风,以防设备过热。


针对上述这类问题,有些污水厂会在雷雨季节把供风量降下来,减小对曝气系统的冲击。同时,由于冷却器在夏季易结垢, 对水冷式鼓风机而言,要投加适量的药剂来抑制藻类的生长。


5、管线


考虑到防腐问题,污水处理厂会使用一些UP-VC、FRPP等塑料管线。


但这类管线并无法防紫外线, 一些处在明处的塑料管材出现热变形的可能性较大。


值得一提的是,微孔曝气系统的布气管线往往会采用到塑料管线。同时,如果曝气池较深(如大于8米),在鼓风机启动时会冲垮管路,而水下维修这些管线则非常麻烦。


6、其他


进入夏季,设备的润滑油位会升高,所以应及时放掉部分油 。此外,由于油的粘度降低,夏季设备漏油的现象也会加剧。


还需要注意的是,由于散热不良, 潜水搅拌器的现场控制柜在夏季,特别容易发生跳闸。



03

夏季也是污水处理厂事故高发期


 

《我国污水处理厂事故统计分析与对策研究》统计显示,夏季是我国污水处理厂事故的高发期。


其中, 中毒窒息事故是污水处理厂事故的主要类型,占比高达71%。


这主要是因为,夏季温度高、湿度大,有毒有害气体容易挥发聚集,人员如果在防护不到位的情况下,贸然进入通风不良的有限空间,极易发生中毒窒息事故,轻则昏迷、重则危及生命。  


通过对多起事故案例进行调查分析,我们可以得出如下4点结论:


◎ 污水厂事故多发生在检查井、污水池、管网、沟槽等位置;

◎ 防护用品失效或未使用是引起中毒窒息的主要原因;  
◎ 盲目施救容易使死伤人数增多,通风不良使中毒事故更容易发生;  
◎ 在由中毒造成的死亡原因中硫化氢急性中毒排第一位。    


当然,除了中毒窒息事故,在污水处理行业安全事故中, 较为多发的事故还有触电、淹溺、高空坠落、机械伤害、火灾爆炸    


下面,小编就根据这6类常见的污水厂安全事故,为大家总结一些预防措施:


1、中毒和窒息的预防措施    


作业人员进入污水处理单元及污水管道巡查和检修时,必须进行通风作业,否则易发生硫化氢中毒和窒息事故。


鉴于污水厂过去发生的一系列事故,预防硫化氢中毒和窒息事故发生就必须采取一些必要的措施。


1) 掌握污泥性质,弄清硫化氢污染来源 应定时对进水硫化物浓度做分析, 工业硫化物和碱性废水的排放是造成污水处理厂的管道、泵站等硫化氢超标的主要根源。


2)对可能含有有毒有害气体或可燃性气体的深井、管道、构筑物等设施、设备进行维修操作前,必须在现场对有毒有害气体进行检测, 不得在超标的环境下进行操作


3)下池(井)作业前必须使用鼓风机等设备进行通风,由于硫化氢相对密度较大,不易被排出,因此在 泵站中的通风机宜安装在泵站底层 ,以利于把毒气排出。


4) 配备必要的防硫化氢用具 ,防毒面具能够防止硫化氢中毒,但必须选用有针对性的滤灌。


5)建立下池(井)的操作制度,进入污水集水池底部清理垃圾属于危险作业,应预先填写下池(井)操作票, 经过安全技术委员会签并经主管领导批准后才能进行


建立必要的管理制度能够有效地控制下池(井)次数,避免盲目操作,并能监督职工重视安全操作,避免事故的发生。


6)对易燃易爆、有毒有害气体 检测仪表定期进行检查和校验 ,并应国家有关规定进行强制鉴定。


7)必须对职工进行防硫化氢中毒的安全教育,使职工认识硫化氢的性质、特征、中毒护理和预防措施。


2、电气伤害的预防措施    


污水处理厂是用电大户,操作人员在维修和操作过程中,由于操作不当、设备故障及接地防雷宝座系统不在安全状态容易发生触电伤亡事故。


1) 定期检验、检查电气设备 。重点检查电气设备运行是否正常,是否有异常气味,电气绝缘是否合格,电气柜是否有积灰,绝缘是否完好,设备裸露带电部分是否有保护,安全用具和电气灭火器是否齐全,电气连接部位是否完好等。


2)加强验电器、绝缘鞋、绝缘手套,绝缘橡胶等 绝缘防护 做好接地保护


3)编制安全操作规程,坚持电工操作人员的岗位培训,持证上岗。


3、溺水的预防措施    


污水处理厂的处理构筑物有效水深一般在3-6米,人落入水后由于水中含有有毒有害物质和污泥,可能造成溺水伤亡事故,污水处理厂职工常在污水池上工作,防溺水事故极其重要,为此要做到:


1)污水池必须有栏杆, 栏杆高度1.2m。


2) 不准随便跨越污水池栏杆 ,如果要跨越栏杆工作必须穿好救生衣并有专人监护。


3)在没有栏杆的污水池上工作时,必须穿救生衣。


4)污水池区域 必须设置若干救生衣和安全绳 ,池上走道板不能太光滑,也不能高低不平。


5)铁栅、池盖、井盖若有腐蚀损坏,需及时调换。


4、高空坠落预防措施    


污水处理厂污水和污泥处理的构筑物具有容积大的特点,为使处理过程实现重力流动,构筑物顶部一般距离地面2-3m,部分构筑物将达到10m以上,可能造成高空坠落摔伤。


1)污水处理厂职工登高作业必须佩戴安全帽、安全带和防坠器,并遵守登高作业的一系列规定。


2) 定期检修爬梯、防护栏杆、踢脚板


3)及时清除走道板上的积水、积雪和杂物。


4)加强人员培训,提高注意力,在 危险源处设置安全警示标识


5、机械和起重伤害的预防措施    


在对污水处理厂的水泵、鼓风机、格栅机和搅拌器等设备进行调试、运行、维修过程中,人为地拆下安全防护罩及连锁防护装置而未复原,违章带电进行维护检修,均可造成机械伤害。


污水处理厂进水泵房、污泥回流泵房、脱水车间、维修车间等一般有起重机,超重作业时由于吊钩防松装置等安全装置失灵,超载、斜吊引起钢丝绳断裂或损伤,或者违章指挥和违章作业,均可造成起重伤害。


1)对于螺旋输送机、水泵、离心分离机、曝气机等污水处理机械,除本身应具有必要的保护装置外,其 外漏部分应设有防护罩 ;当需要跨越长输送距离的机械时设置带护栏的人行跨梯。


2)作业人员必须经过专门的培训,考试合格后方可持证上岗, 起重作业要严格遵守“十不吊” ,不在起重作业、高处作业、高处有浮物或设施不牢固处行进或停留。


3)起重设备在使用前应对其进行安全检查,保证其灵敏有效。按规定周期进行质量检测,确保设备的完好性。


6、火灾爆炸的预防措施    


1)污水处理厂防火防爆应首先 划出重点防火防爆区 (如污泥消化区)。重点防火防爆区的电机、设备设施都要用防爆类型的,重点部位设置检测、报警器、防火器材。


2)进入重点区域禁止带火种、打手机、穿铁钉鞋或有静电工作服等。


3)学习掌握有关安全法规,防火防爆安全技术知识,操作防火防爆器材。定期或不定期进行安全检查,及时发现并消除安全隐患。


4)配备专用有效的消防器材,安全保险装置和设施, 专人负责确保其随时都可用于灭火


5)清除火源,易燃易爆区域严禁吸烟。维修动火实行危险作业填动火票制度。


6)控制易燃、助燃、易爆物;少用或不用易燃、助燃、爆炸物。用时要加强密封,防止泄露。加强通风,降低可燃、助燃、爆炸物浓度,使之达不到爆炸极限或燃烧条件。

免费打赏
yj蓝天
2023年07月19日 07:36:34
2楼

总结的不错,对于污水处理厂夏季安全运营有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开