消防给水压力的知识点你记住了吗?
圣诞节的小麋鹿
2023年07月17日 10:54:07
只看楼主

在学习消防给水和消火栓系统和自动喷水灭火系统的过程中经常会遇到系统对水压大小的要求,有的要求静水压力,有的要求工作压力,理解和记忆时会经常混淆。

在学习消防给水和消火栓系统和自动喷水灭火系统的过程中经常会遇到系统对水压大小的要求,有的要求静水压力,有的要求工作压力,理解和记忆时会经常混淆。

图片

一、静水压力

消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。



建筑类型

有高位消防水箱无稳压泵(MPa)

有稳压泵(MPa)

超高层公共建筑

不应低于

0.15

不应低于

0.15

一类公建、工业建筑体积≥20000m?、自喷系统

不应低于

0.1

高层住宅、二类公建、多层公建

不应低于

0.07

多层住宅、工业建筑体积<20000m?

不宜低于

0.07

二、工作压力

1、分区供水

符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:

① 系统工作压力大于2.40MPa;

② 消火栓栓口处静压大于1.0MPa;

③ 自动喷水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。

图片

2、水泵

① 单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。

② 消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%;当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。

图片

3、消火栓

当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

图片

4、管道

埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa 小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于DN250的沟槽式管接头系统工作压力不应大于2.50MPa,公称直径大于或等于DN300的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa。

图片

5、水锤消除器

消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍。

图片
图片

6、自动喷水灭火系统内容补充

(1)喷头

① 系统最不利点处洒水喷头的工作压力不应小于0.05MPa。

② 货架内置洒水喷头当采用流量系数等于80的标准覆盖面积洒水喷头时,工作压力不应小于0.20MPa;当采用流量系数等于115的标准覆盖面积洒水喷头时,工作压力不应小于0.10MPa。

(2)水力警铃:水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa。

(3)配水管道:配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施。

图片