空调水系统的运行调试步骤参考
怕老婆的书签
2023年07月19日 09:33:40
来自于中央空调
只看楼主

1、冷却水系统的调试 冷却水系统的调试在冷却水系统试运行后期进行。 在系统工作正常的情况下,用压力表测定水泵的压力,用钳形电流表测定水泵电机的运转电流,要求压力和电流不应出现大幅波动。 用流量计对管路的流量进行调整,系统调整平衡后,冷却水流量应符合设计要求,允许偏差为20%,冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。







1、冷却水系统的调试


冷却水系统的调试在冷却水系统试运行后期进行。 在系统工作正常的情况下,用压力表测定水泵的压力,用钳形电流表测定水泵电机的运转电流,要求压力和电流不应出现大幅波动。


用流量计对管路的流量进行调整,系统调整平衡后,冷却水流量应符合设计要求,允许偏差为20%,冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。 多台冷却塔并联运行时,各冷却塔的进、出水量应达到均衡一致。



布水器喷嘴前的压力应调整到设计值,压力不足会使水颗粒过大,影响降温效果; 压力过大会产生雾化,增加水量消耗。



2、冷冻水系统的调试


启动冷冻水泵,对管路进行清洗,由于冷冻水系统的管路长而且复杂,系统内的清洁度又要求较高,因此,在清洗时要求严格、认真,必须反复多次,直到水质洁净为止。


水质满足要求后,开启冷水机组蒸发器、空调机组、风机盘管的进水阀,关闭旁通阀,进行冷冻水管路的充水工作。 在充水时,要注意在系统的各个最高点的自动排气阀处进行排气。 充水完成后,启动冷冻水泵,使系统运行正常。


用流量计对管路的流量进行调整,系统平衡调整后,各空调机组的冷冻水水流量应符合设计要求,允许偏差为20%,冷冻水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。



3、制冷压缩机试运行与调试 


制冷压缩机试运转的目的是检验压缩机的装配质量,并使机器的各运动部件初步的磨合,以保证机器正常运行时的良好机械状态。 制冷压缩机是制冷系统的心脏,它的正常运转是整个制冷系统正常运行的重要保证。 每台制冷压缩机在制造厂出厂前虽然均已按国家有关标准的规定进行了出厂试运转。 但是由于运输、存放等原因,对于安装完毕的压缩机,在投入正常运转之前,仍先要进行试运转,以便为整个系统的试运行创造条件。 一般情况下,试运行分三步进行,即 无负荷试车、空气负荷试车、制冷剂负荷试车。


无负荷试车: 无负荷试车亦称不带阀无负荷试车。也就是指试车时不装吸、排气阀和气缸盖。该项试车的目的是检查除吸、排气阀外的制冷压缩机的各运动部件装配质量,如活塞环与气缸套、连杆大头轴承与曲轴、连杆大头轴承与活塞销等的装配间隙是否合理,检查各运动部件的润滑情况是否正常。

空气负荷试车: 空气负荷试车亦称带阀有负荷试车。该项试车应装好吸、排气阀和缸盖等部件。空气负荷试车的目的是进一步检查压缩机在带负荷时各运动部件的装配正确性,以及各运动部件的润滑情况及温升。


制冷剂负荷试车: 制冷剂负荷试车是在无负荷试车和空气负荷试车合格,并向系统充注制冷剂后进行的,冷剂负荷试车的目的是检查压缩机和整个系统在正常运转条件下的工作性能,是整个制冷系统交付验收使用前对系统设计和安装质量的最后一道检验程序。


压缩机启动前应检查以下内容:





压缩机试运转过程中应检查的工作:


4、制冷系统充注制冷剂

制冷系统首次充注制冷剂是在 排污、气密性试验、检漏、抽真空试验合格后进行的。 当系统内制冷剂不足时也必须向系统内补充添加制冷剂。 因此,充注制冷剂分为首次充注和补充添加两种情况。 系统充注制冷剂的多少,不但与系统的大小有关,还与设备的形式和制冷剂的种类等因素有关,所以系统充注制冷剂的多少应按已安装的设备和管路的总长度通过计算求出,然后在计算的基础上,通过逐步调试才能最终确定。 一般空调制冷系统的制冷剂充注量和补充量按说明书规定执行。

免费打赏

相关推荐

APP内打开