各类空调房间设计冷负荷指标估算,暖通设计师都想得到的设计指引
qq13888818
qq13888818 Lv.2
2023年07月20日 09:53:15
来自于制冷技术
只看楼主

  设置了冬夏空调的建筑,初步设计时应根据房间功能、房间朝向等影响因素,分别进行各房间和末端空调系统的设计冷热负荷估算。 ①、房间设计热负荷可取下表中同类建筑中房间热指标的高限值,并考虑房间的朝向修正; ②、房间设计冷负荷估算时,在下表中同类建筑中房间指标的高限值的基础上,考虑房间朝向的影响进行修正;也可以按照下表估算; ③、当采用全空气空调系统时,末端空调系统的设计冷热负荷,应分别为房间设计冷热负荷与按照房间设计新风量计算的新风冷热负荷之和;

 

设置了冬夏空调的建筑,初步设计时应根据房间功能、房间朝向等影响因素,分别进行各房间和末端空调系统的设计冷热负荷估算。

①、房间设计热负荷可取下表中同类建筑中房间热指标的高限值,并考虑房间的朝向修正;

②、房间设计冷负荷估算时,在下表中同类建筑中房间指标的高限值的基础上,考虑房间朝向的影响进行修正;也可以按照下表估算;

③、当采用全空气空调系统时,末端空调系统的设计冷热负荷,应分别为房间设计冷热负荷与按照房间设计新风量计算的新风冷热负荷之和;

④、当各房间不设置新风系统时,房间空调器的安装容量应为房间设计冷热负荷与按照房间设计新风量计算的新风冷热负荷之和。

 

【说明】
房间冷热设计负荷,是初步设计时确定房间末端设备主要技术性能的重要依据。房间的设计冷热负荷除了与房间面积、使用功能以及围护结构的情况有关外,还与房间朝向有较大的关系。由于仅设置供暖的建筑,初步设计时不需要注明各房间的供暖设备性能参数,因此本条规定针对的是设置了冬夏空调系统的建筑,不适用于仅设置供暖的建筑。

①、房间热负荷按高限值指标取值时,各朝向的修正系数建议:北向及西向1.1~1.2,东向1.05~1.1,南向1.0。

 

②、同理,按照指标对房间冷负荷计算时,各朝向也宜进行修正,修正系数建议:北向1.0, 东向1.05~1.1, 西向和南向1.1~1.2。

③、当采用全空气空调系统时,空调系统的设计冷热负荷,应为房问设计冷热负荷加上新风负荷。当新风独立处理(例如风机盘管加新风系统)时,房间的空调设备装机容量与房间冷热负荷相同,新风负荷由新风系统负担。

④、房间不设置新风系统(例如分体式空调机组、无新风的多联机等)时,为了保证人员的卫生标准,应考虑门窗的可开启或门窗不严密所形成的新风负荷。这时的新风负荷应由房间内的空调设备承担。

免费打赏

相关推荐

APP内打开