土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调制冷制热进/出风口温差是多少?

空调制冷制热进/出风口温差是多少?

发布于:2023-07-25 09:59:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]







空调制冷制热效果诊断,安装位置及进出风口温差判断。

1、看看空调的匹数。

2、看看用户使用环境(楼层、散热、房间热源,面积等)。

3、了解用户使用习惯(设定温度、风速、导风习惯位置)。

4、室内、外机安装位置是否有利于散热,用户房间热源是否过大。

5、室内过滤网、蒸发器,室外冷凝器是否脏或堵塞。

6、导风板是否打开最大?扫风叶片是否摆至中间位置。


家用空调柜挂机安装要求

 

 
挂机安装一般要求进风口位置距离距离为15cm。一些特殊机型面板开机后可以向上滑动的需要预留20cm,主要目的确保空调的循环风量,因为空调使用时间过长,过滤网过脏之后如果进风口距离过小,可能会影响风量从而影响制冷制热量。    
 

 
柜机安装时注意进风口预留15cm以上距离,并且安装在客厅窗户旁边时防止在空调运行时,窗帘堵住进风口,从而影响循环风量。  

 
进出风口温差测量  
1、进风口温度、进风口相对湿度、出风口温度3个参数在同一时刻读取数据,而且要求测量3min以上再读数,避免数据采样还没有稳定影响测量偏差。  
2、为保证出风温度的测量准确性,温度计必须尽量靠近出风口,不得距离出风口较远距离来测量出风温度  
3、由于进、出风温度是采用2个不同的温湿度计进行测量,所以必须对2个仪器之间的测量偏差进行校正。譬如在同一个静态环境下,如温湿度计1测量的温度比温湿度计2的读数高1℃,则在计算进出风口温差时必须剔除这个1℃偏差的影响。  
 

 
1)设定超强挡+导风板默认角度+16℃开机制冷运行。运行15min后开始测量进出风温差。  
2)标准工况27/19℃(湿度47%);35/24℃)下测得不同环境湿度的进出风理论温差。  

 
说明:当室外大于35℃且小于43℃时,室内湿度每提高1%,进出风温差降低0.14℃,室外每提高1℃,进出风温差降低0.1℃(室内进出风温差只受室内湿度和室外环境温度的影响,当室外小于35℃ 时,只考虑湿度的影响,当室外大于43℃时,不建议采用温差方式评定制冷量是否正常)。    
空调关键点温度测量位置图示  
 
室内机出风温度检测  
 
内机管感温包  
 
排气温度和吸气温度  
 
外机管感温包  