土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水管径知识点盘点

消防给水管径知识点盘点

发布于:2023-07-25 17:00:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
DN是指管道的公称直径

注意:这既不是外径也不是内径,是外径与内径的平均值,称平均内径。
当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
水、煤气输送钢管(镀锌钢管或者非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN25)
公称直径可用公制mm表示,也可用英制in表示。它与英制单位的对应关系如下:

图片


De主要是指管道外径
一般采用De标注的,均需要标注成外径X壁厚的形式, 主要用于描述:无缝钢管、PVC等塑料管道、和其他需要明确壁厚的管材。 
拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下: 
我们习惯于使用DN来标注焊接钢管,在不涉及到壁厚的情况下很少使用De来标注管道;但是标注塑料管就又是另外一回事了,跟行业习惯有关,实际施工过程中我们简略称呼的20、25等管道均是指De,而不是指DN,不搞清楚很容易在采购、施工过程中造成损失。
两种管道材料的连接方式不外乎:丝扣连接及法兰连接。其他连接方式相对较少。
镀锌钢管、PPR管均能采用以上两种连接,只是小于50的管道用丝扣较方便,大于50的用法兰比较可靠。 
注意:如果是两种不同材质的金属管道相连,要考虑是否会产生原电池反应,否则会加速活跃金属材料管道的腐蚀速度,最好要用法兰连接,并用橡胶垫片类的绝缘材质将两种金属分隔开,包括螺栓都要用垫片分隔,避免接触。
 
D一般指管道内径
d表示混凝土管内直径
Φ表示普通圆的直径
当然了,Φ还能表示管材的外径,但是此时应该在其后面乘以壁厚。如:Φ25×3,表示外径为25mm,壁厚为3mm的管材。对无缝钢管或者有色金属管道,应标注“外径×壁厚”。如:Φ107×4,其中Φ可省略。中国、ISO和日本的部分钢管标注采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对于这类钢管,表示方法为管外径×壁厚。如:Φ60.5×3.8


DN15
1. 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。
DN32
1. 高位消防水箱进水管的管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。
DN65
1. 餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散时,步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m设置DN65的消火栓,并应配备消防软管卷盘或消防水龙,商铺内应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
2. 建筑高度≤27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。
3. 室内消火栓应采用DN65消火栓。
4. 每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管。
DN75
1. 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小于DN75。
DN100
1. 消防水池进水管不应小于DN100。
2. 高位消防水箱溢流管的直径不应小于DN100。
3. 高位消防水箱出水管管径不应小于DN100。
4. 城镇人口小于2.5万人时,接市政管网的环状管网管径不应小于DN100。
5. 室外消防给水管网管道的直径不应小于DN100。
6. 室内消火栓竖管管径不应小于DN100。
7. 报警阀处的排水立管宜为DN100。
8. 减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100。
DN150
1. 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。
2. 当市政给水管网设有市政消火栓时,市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓。
3. 接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN150。
4. 城镇人口小于2.5万人时,接市政管网的枝状管网不宜小于DN150。
DN200
1. 连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200。
2. 接市政消火栓的枝状管网的管径不宜小于DN200。

  • 夜明猪
    夜明猪 沙发

    讲得很清楚,学到了,谢谢楼主分享!

    2023-07-25 17:10:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防给水系统分区供水场所、形式原理图示意

一、分区供水的场所 1)系统工作压力大于2.40MPa; 2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 二、分区供水的形式 分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。

回帖成功

经验值 +10