请问各位老师安装吊式风机盘管可不可以不用减震吊钩啊
lbn0670
lbn0670 Lv.3
2008年04月13日 19:18:22
只看楼主

我现在的一个工地由于吊顶位置高度问题减震吊钩无法安装,是否可以取消啊谢谢。

我现在的一个工地由于吊顶位置高度问题减震吊钩无法安装,是否可以取消啊谢谢。
免费打赏
yjianjian830928
2008年05月28日 16:01:40
2楼
看多大的机器了
如果是小机器的话就可以不用装了
回复
liuxinming114
2008年06月01日 17:12:12
3楼
一般来说2000风量以下的都不需要装,在吊杆的螺帽上加个小胶垫就可以了
回复
zhouyong2
2011年04月29日 15:18:47
4楼
同意2楼的说法
回复
soar119
2011年10月31日 10:58:24
5楼
装不下就不装吧,没有硬性规定一定要装,采用弹簧垫片,或是在盘管和支架横担上放减震垫都可以,主要看后期的效果
回复
minggy
2011年11月09日 17:00:34
6楼
不用,直接垫橡胶减震垫就可以了
回复
wmfncq
2012年02月29日 13:36:37
7楼
垫橡胶减震垫
回复
请叫我管家
2012年02月29日 15:11:36
8楼
不需要强制安装减震吊钩,但得安装减震支架,其实就是用个6号槽钢连接顶板和吊杆,经济实惠。
回复
zhang19890828
2012年03月02日 10:49:41
9楼
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
回复
zhang19890828
2012年03月02日 10:50:38
10楼
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
回复

相关推荐

APP内打开