第一次有人把电流互感器介绍得这么好!
psbzwqki
psbzwqki Lv.2
2023年07月31日 09:10:03
只看楼主

     


     


     

a.SF6 气体绝缘

b. 倒立式结构

c. 头部壳体为铝制件,其内装有二次绕组及一次导电杆。

d. 绝缘套管是一个外表面灌注硅橡胶伞裙的玻璃纤维增强套管。

e. 二次绕组引出线通过引线导管引至底座上的接线盒内。

f. 头部壳体顶端装有防爆片,一旦内部发生高能放电,气体压力超过 0.7MPa 时,防爆片破裂,达到压力释放目的。

g. 底座上装有密度表,可显示互感器内部的气体密度及压力(显示值为转换成 20 度时的内部气体压力,密度表具有温度补偿作用并带有两对触头,当互感器内部压力降到报警压力时提供信号)

SF6 气体额定压力( 20 度) 0.39MPA

SF6 气体报警压力( 20 度) 0.35MPA


a. 倒立式全封闭式 SF6 气体绝缘

b. 二次引线经绝缘套管、底座引出

c. 一次绕组用铜棒穿过二次绕组,绕组间主绝缘为 SF6 气体

d. 底座上设有 SF6 气体充放气阀

e. 底座对角线上焊有两个不锈钢接地板,供运行时接地用

f. 壳体上部设有压力释放器,当由于意外致使产品内部出现危险的高压力时,压力释放器的膜片破碎使压力释放,爆破压力 0.7MPA

g.

SF6 气体额定压力( 20 度表压) 0.4MPA

SF6 气体报警压力( 20 度表压) 0.35MPA



     

35kV 电流互感器技术参数

LVBT-40.5W 3 L :电流互感器, V :倒立式, B :带稳态保护, T :带暂态保护, 40.5 :设备最高电压, W3 IV 级耐污)

LVB-40.5W 3

a. 倒立式油纸绝缘

b. 一次绕组为贯穿式

c. 主绝缘包绕在二次绕组组件及其引线上,一次绕组不包绕绝缘,因而散热性好,温升低,抗热稳定性能好。

d. 全密封结构,顶部装有不锈钢波纹式金属膨胀器,使 CT 内部与空气隔离。

e. 底座上设置有二次接线板、放油阀及接地板。


二次绕组准确级介绍

1 TPY TP 类是具有暂态特性的保护用电流互感器。 TPY 级铁芯剩磁不超过饱和磁密的 10% TPY 级为 小气隙环形铁芯 ,由于存在小气隙,励磁阻抗减小,二次闭合回路时间常数 T S 减小,动态剩磁的衰减加快,有利于改善暂态误差。其中 T 代表暂态, P 代表保护, Y 代表气隙。

  

选型原则 330-500kV 线路保护、高压侧为 330-500kV 的变压器保护,和 300MW 及以上的发电机组保护,由于一次系统时间常数大, TA 暂态饱和严重,宜用 TP TA.


例如: 500kV 线路保护,因超高压线路保护均配置有重合闸, 当重合闸合至永久故障线路时,电流互感器处于重复励磁状态, 而此时系统又要求线路保护能在 20-30ms 内再次可靠动作,切除永久故障。这就要求电流互感器满足饱和倍数和暂态误差的要求,选用 TPY 时,可保证在两次主保护动作时, TA 铁芯不饱和且准确传变一次电流。


     


     


     


     


     

   