一、工程概况及特点
本节介绍了乌鲁木齐国际机场T4航站楼的工程概况及特点。 乌鲁木齐国际机场是我国八大区域国际航空枢纽门户机场之一 ,面积为50.4万m2。地处 “三高”环境条件,即高烈度抗震设防(八度)、高寒大温差、高填方场地 。航站楼用地范围现状海拔高程617m~630m,地势由东南向西北倾斜,最大填方高度约25m,平均填方高度约14m。
二、场地高回填
三、主体结构及隔震设计
本节介绍了项目主体结构设计及隔震设计。介绍了下部主体结构的结构分缝情况、主楼各层结构布置。 航站楼中心区D区采用隔震设计 。介绍了隔震层位置与支座的布置;阻尼器的设置情况;滑板支座使用的必要性;支座参数的敏感性;各层减震系数的取值;上下刚度比与减震系数关系。并通过计算分析,得到正常使用状态下隔震支座的压应力控制;罕遇地震下隔震层位移校核和应力校核;罕遇地震下有无隔震层的加速度响应对比;超长结构支座变形控制。
1、加强错层的整体性,让两层的变形差尽可能小。
1)加强局部地下室的水平刚度:加大地下室柱截面;局部区域布置400mm厚的剪力墙。
2)减小地下室区域的隔震支座刚度,采用无铅芯的天然橡胶支座,局部轴力小的柱位置布置弹性滑板支座,减小地震作用下的水平力。
2、确定相应性能目标。
1) 地下室的层间位移角 :设防地震作用下≤ 1/1000,罕遇地震作用下≤ 1/400 (隔震标准为1/1000) ;
2) 承载力要求 :地下室竖向构件抗剪满足大震弹性,抗弯满足大震不屈服(隔震标准没有明确规定) 。
四、钢屋盖结构及幕墙
本节介绍了钢屋盖结构及幕墙设计。钢屋盖结构的参数化设计配合建筑方案调整, 采用双层空间曲面网格+天窗桁架结构体系 ,柱网为72mx44m。 抗侧刚度由钢管混凝土柱(下刚上铰)提供 。并介绍了跨隔震-非隔震区屋盖处理情况与跨隔震-非隔震区幕墙处理、 楼前L形幕墙处理情况。
五、结构防爆及其他
本节介绍了基于风险评估的结构防恐防爆设计。内容包括 防恐安全规划;防连续性倒塌分析及结果;柱抗爆分析。
柱抗爆分析结果如下:柱底爆炸情况 ,破坏模式为局部破坏, 主要表现为变形集中在柱脚处,局部大面积钢管与混凝土进入塑性,柱跨中侧向位移较小。但由于柱子轴压比较低,承载力冗余度较高,在1.5t当量TNT工况下依然能够承受原柱端竖向荷载。
柱跨中爆炸情况 ,破坏模式为整体弯曲破坏, 主要表现为柱子跨中侧向位移较大。但由于柱子承载力冗余度较高,在1.5t当量TNT工况下依然能够承受原柱端竖向荷载。
上下两端的连接节点抗剪承载力需满足抗爆要求。