定义 安全联锁装置(safety interlock):在危险排除之前能阻止接触危险区,或者一旦接触时能自动排除危险状态的一种装置(根据GB4943-2001中1.2.7.6条定义)。 安全联锁装置应包含两个概念: 一、为了安全性; 二、必须与设备、机械等控制装置联动。 开关设备作为重要的装备,不仅存在机械方面的安全,更有着高电压的潜在危害,伤害是致命的,因此开关设备更加需要可靠的安全联锁装置。
定义
安全联锁装置(safety interlock):在危险排除之前能阻止接触危险区,或者一旦接触时能自动排除危险状态的一种装置(根据GB4943-2001中1.2.7.6条定义)。
安全联锁装置应包含两个概念:
一、为了安全性;
二、必须与设备、机械等控制装置联动。
开关设备作为重要的装备,不仅存在机械方面的安全,更有着高电压的潜在危害,伤害是致命的,因此开关设备更加需要可靠的安全联锁装置。
对于高压开关柜阻止接触危险区、或是阻止危险发生是必须的,五防联锁就是这个要求。如抽出式开关柜的一次触头,断路器不在柜内,金属活门必须保持关闭,不能手动去打开活门,就必须要有联锁,阻止人为打开。活门与触头盒保持IP2X,不能手动变形导致接近高压带电触头。基本上不会有一旦接触自动排除,高电压不允许,瞬间高压的危害已经发生,也很难排除。采用电弧吸收装置可以实现,即电弧在5ms内熄灭,但成本很高。
主动机械联锁,意味着采用主动的方式,禁止或限制操作,如操作手柄无法插入,没有钥匙无法解锁等等,是操作人员可以主动看得到的。
而被动联锁,是在操作人员不知情的情况下,通过内部的锁杆、挡板等部件阻止操作继续行进,如接地开关合闸后,断路器底盘车丝杆凸台被划板的阻止,操作人员不知道是否有联锁,会盲目的使劲的摇进,自认为产品就是需要很大的力操作,力矩过大就会使划板磨掉,从而可以将断路器摇进到工作位置,既在接地开关合闸状态下,摇进断路器到工作位置,从而可以合闸造成带接地线合闸,从而引发接地故障。
机械钥匙联锁就是主动联锁,所有操作都是有盖板需要钥匙??打开,没有钥匙就不能操作,主动限制操作,主动按操作程序一步一步操作,简单明了。
根据系统联锁需要,有时一个位置要装多把锁,或者多把锁钥匙去置换一把钥匙,即只要满足多个条件才能去解锁一个关键的闭锁。钥匙盒一般安装在隔室门上,如上图钥匙盒安装在母线提升柜断路器室门上,提升柜没有断路器手车或隔离手车,前柜是空的。