一、给水要求水压 ① 给水入口: 一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。 ② 给水: 住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15 MPa;住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压;给水分区静水压不宜大于0.45 MPa;卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60 MPa。 ③ 消防: 消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m;(注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m);消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流);消火栓口大于0.5MPa应减压;消火栓口静压不应大于1.0MPa;喷淋配水管道工作压力不应大于1.2MPa;喷淋报警阀组喷头高差宜≯50m;喷淋配水管入口压力宜≯0.40MPa。

一、给水要求水压

① 给水入口:
一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。
② 给水:
住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15 MPa;住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压;给水分区静水压不宜大于0.45 MPa;卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60 MPa。
③ 消防:
消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m;(注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m);消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流);消火栓口大于0.5MPa应减压;消火栓口静压不应大于1.0MPa;喷淋配水管道工作压力不应大于1.2MPa;喷淋报警阀组喷头高差宜≯50m;喷淋配水管入口压力宜≯0.40MPa。
④ 水泵扬程估算:
生活水泵扬程为:H=4(n+1),

注:n为层数,地下层应加算1层,单位:米;室内消火栓水泵扬程:H+(10~15)米,H为生活水泵的估算扬程;喷淋水泵扬程:H+(20~25)米,H为生活水泵的估算扬程。


二 、常用卫生器具给水当量
①大便器自闭式冲洗阀 6.0
; 浴盆、拖布池、洗涤盆、洗衣机,1.0 ; 淋浴器、洗脸盆、洗手盆,0.75 ; 冲洗水箱大便器、小便器自动冲洗阀,0.5
②卫生洁具的额定出流量为:当量/5

三、常用卫生器具排水当量
①大便器自闭式冲洗阀3.6;医用倒便器、冲洗水箱大便器4.5 ; 浴盆3.0 ; 洗衣机1.5 ; 拖布池、洗涤盆、盥洗槽(每个水嘴)1.0 ; 洗脸盆0.75 ; 淋浴器0.45 ; 洗手盆、小便器自动冲洗阀0.3
②卫生洁具的排水流量为:当量/3

四、热水水质处理及泄压措施
①冷却水量大于1000m3/h,宜设水质稳定处理、杀菌灭藻和旁流处理等装置。
②洗衣房热水(按60℃计)≥10m3/d,原水总硬度(以CaCO3计)>300mg/L,应软化。原水总硬度(以CaCO3计)150~300mg/L,宜软化处理。
③生活热水(按60℃计)≥10m3/d,原水总硬度(以CaCO3计)>300mg/L,宜软化或阻垢缓蚀处理。
④生活热水(按60℃计)≤30m3/d可采用泄压阀,>30m3/d应设压力式膨胀罐。

五、给水限制流速
①给水管(热水管):DN15-20,≤1.0(0.8)m/s;DN25-40,≤1.2(1.0)m/s;DN50-70,≤1.5(1.2)m/s;DN≥80,≤1.8(1.2)m/s。
②消防管:消火栓2.5m/s,自动喷水5.0m/s。树上鸟教育给排水设计在线教学杨老师。
③水泵吸水管:0.8~1.2m/s。
④冷却水管:循环干管DN≤250mm,1.5-2.0m/s;循环干管250<DN<500mm,2.0-2.5m/s;循环干管DN≥500mm,2.5-3.0m/s;冷却泵吸水管(从干管吸水)DN≤250mm,1.0-1.5m/s;冷却泵吸水管(从干管吸水)DN>250mm,1.5-2.0m/s。

六、生活贮水池容积
建筑内,最高日用水量×20-25%;小区,最高日用水量×15-20%;水厂(清水池),最高日用水量×10-20%。

七、排水横支管与立管管底的最小垂直距离
①仅设伸顶通气:建筑排水层数≤4层,0.45m;5-6层,0.75m;7-12层,1.2m;13-19层,3.0m;≥20层,3.0m
②设通气立管:建筑排水层数≤12层,按配件最小安装尺寸,13-19层,0.75m;≥20层,1.20m

八、设置距离(构筑物)
①室外消火栓:
≯120m(距路边≯2m,距外墙≮5m);
②雨水口:
25-50m,(当道路纵坡大于0.02时,可大于50m),(雨水口串连个数不超过3个,连接管长度不超过25m)。
③污水检查井:
管径≤150mm,不宜大于30m;管径≥200,不宜大于40m。
④雨水检查井:
管径≤150,30m;管径=200-300,40m;管径=400,50m;管径≥500,70m
⑤洒水栓:
不宜大于80m
⑥室外消防管道的阀门布置:
停用的消火栓不超过5个
⑦给水管道与建筑基础的水平净距:
管径为100-500mm,不宜小于1.5m;管径为50-75mm,不宜小于1.0m
⑧排水管道与建筑物基础间的水平净距:
当管道埋深浅于建筑物基础时,最小水平净距不小于1.5m;否则不小于2.5m
⑨ (建筑小区)地下管线间最小净距:
给水管与给水管,水平0.5-1.0m,垂直0.1-0.15;给水管与污水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15;给水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m;污水管与污水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m;污水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m;雨水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m。

九、设置距离
①室内消火栓距离:
多层≯50m,高层、地下车库≯30m
②伸缩器 
立管30 m,横管50 m。  疏水器:  30-50 m。
③铸铁排水立管上的检查口间距:
不大于10m。
④排水横管清扫口最大间距:
污水(废水) DN50-75为8(10)米,DN100-150为10(15)米。
⑤塑料排水管伸缩节最大间距:
立管为4m,横管为2m。