在设计中,选择节能性能好的空调水系统是十分重要的。一级泵或二级泵变流量系统可实现根据末端的负荷变化情况,对泵的循环水量进行调节,相对于定水量系统,具有明显的节能效果。根据资料,一级泵变流量系统运行费用比二级泵变水量系统省6%~12%,比定流量系统省20%~30%。其节能效果主要体现如下:
①、空调水系统中冷源侧和负荷侧全部采用变水量系统形式,变流量一级泵系统选用变频水泵,按变静压方式控制运行,相比二级泵的定静压方式,最大限度地节省水泵能耗。
②、由于选用变流量冷水机组(如离心式冷水机组流量变化范围是额定流量的30%~130%,螺杆式冷水机组流量变化范围是额定流量的45%~120%)。则在部分负荷运行时,变流量冷水机组比定流量冷水机组COP值变化要小5%左右,有利于在部分负荷运行时节省电耗。同时,可充分利用冷水机组的超额冷量,减少冷水机组和冷却水泵的全年运行时数和能耗。
③、冷水机组与水泵不是一对一设置,在实际运行中,避免了加减机时的冷热抵消。