土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统管道平均比摩阻和局部阻力估算值,暖通设计师必备知识

空调水系统管道平均比摩阻和局部阻力估算值,暖通设计师必备知识

发布于:2023-08-07 11:50:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


初步设计对供暖与空调系统的循环水泵扬程估算时,应考虑设备的水流阻力、管道系统的摩擦阻力和局部阻力。水系统管道的平均比摩阻和局部阻力,以及主要空调设备的水流阻力估算值,可分别按照表1 、表2选取。

另外:

由于系统不同,循环水泵的扬程也有较大的差距,因此建议通过计算确定。

①、设计流速越高,比靡阻取值越大。由于水系统的附件设置情况(类型和数量)相对固定,因此当水系统的作用半径较大时,局部阻力的比例取较小值。

②、采用冷热合用的两管制冷热盘管末端时,盘管的冷水流动阻力可按照空调机组的冷水盘管阻力考虑。

③、引射式冷却塔需要较高的喷嘴出口压力,并全部由冷却水泵来承担;不同产品对该压力的要求有较大的差距。因此表2不适用于引射式冷却塔。

④、按照本文估算值即为水泵选择扬程,初步设计选泵时不应再附加安全系数。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风口的种类及选择

空调风口形式 一、空调风口的型式 1、管道式布风口 管道式布风口是集送风管道、静压箱、保温材料、风口和风阀等功能为一体的气流分布装置。适用于用于轻钢结构建筑、旧建筑改造、餐厅、游泳馆、体育馆、展厅等高大空间及改造项目。有FabFlow织物气流、NozzFlow喷口气流、PerfoFlow多孔气流、MeshFlow网条气流、SonicFlow排孔气流、OriFlow大孔气流7种送风模式。

回帖成功

经验值 +10