我这里用的是转轮除湿机,送风湿度是4%左右,回风湿度在17%左右,车间里测出的湿度是7%左右。按道理来说,车间回风的湿度不是应该和回风湿度一样吗?是湿度计安装位置有问题还是其他原因?希望能有大佬解答。
相对湿度与温度和含湿量都有关系,相同含湿量情况下温度越高,相对湿度越低。回风通常温度略要高于房间温度或接近,因此可以判断回风管道有漏风。我们在做锂电池低湿空调系统设计的时候,湿负荷通计算时常要考虑这部分湿负荷。漏风率通常按5%考虑,你可以核算一下如果超出这个值则要考虑一下风管密闭性是否达到要求。