土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统管道平均比摩阻和局部阻力估算值

空调水系统管道平均比摩阻和局部阻力估算值

发布于:2023-08-10 09:31:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

空调水系统管道平均比摩阻和局部阻力估算值

初步设计对供暖与空调系统的循环水泵扬程估算时,应考虑设备的水流阻力、管道系统的摩擦阻力和局部阻力。水系统管道的平均比摩阻和局部阻力,以及主要空调设备的水流阻力估算值,可分别按照表1 、表2选取。

 
另外:
由于系统不同,循环水泵的扬程也有较大的差距,因此建议通过计算确定。
①、设计流速越高,比靡阻取值越大。由于水系统的附件设置情况(类型和数量)相对固定,因此当水系统的作用半径较大时,局部阻力的比例取较小值。
②、采用冷热合用的两管制冷热盘管末端时,盘管的冷水流动阻力可按照空调机组的冷水盘管阻力考虑。
③、引射式冷却塔需要较高的喷嘴出口压力,并全部由冷却水泵来承担;不同产品对该压力的要求有较大的差距。因此表2不适用于引射式冷却塔。
④、按照本文估算值即为水泵选择扬程,初步设计选泵时不应再附加安全系数。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调制冷效果差怎么维保?

中央空调作为办公写字楼、商场、酒店等公共场所的必要设备,常常需要保持良好的运行状态,尤其是在高频使用的夏季,中央空调制冷效果更是直接关系到用户的体验感。所以,中央空调的使用常常需要保持良性运转。那么,中央空调制冷效果差的问题,该如何维保呢? 一、中央空调制冷效果差怎么办? 首先需要明确中央空调制冷效果差的原因是什么,才能针对性的解决中央空调制冷效果差的问题。一般来说中央空调制冷效果差分为以下几种原因:

回帖成功

经验值 +10