土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机工作原理及不可忽视的11种常见故障!

多联机工作原理及不可忽视的11种常见故障!

发布于:2023-08-11 13:48:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

一、多联机简介与工作原理


多联机也称变冷媒流量多联式空调系统,由一台室外机连接数台不同或相同型式、容量的直接蒸发式室内机,构成一套单一制冷/热循环空调系统。多联机有两个部件是必不可少的部件 变频压缩机和电子膨胀阀

工作原理:多联空调机组室外机由一个室外机,多个室内机单元并联组成。内机为制冷模式运行时,室外机根据室内机的运行负荷需求,相应地启动室外模块,室外换热器作为系统的冷凝器,各制冷室内机的换热器并联作为系统的蒸发器,通过室内机的送回风循环实现对室内空间的空气温湿度调节;内机为制热模式运行时,室外机模块所有的四通阀切换为得电状态,室外换热器作为系统的蒸发器,室内机的换热器作为系统的冷凝器,通过室内机的送回风循环实现对室内空间的空气温湿度调节。



二、多联机系统常见部件说明


压缩机:压缩机根据实际系统需要,调整其转速,达到能力调节的目的。 

压缩机电加热带:在待机状态下,保证压缩机的油温,防止回液。 

压缩机壳顶感温包: 检测压缩机的排气温度,达到控制和保护压缩机的目的。 

压缩机排气感温包:检测压缩机的排气温度,  达到控制和保护压缩机的目的。 

高压开关:当压缩机的排气压力超过高压开关的动作值时,立刻反馈信号停止整机运行,达到保护压缩机的目的。 


油分离器:分离系统的气和油,保证压缩机的可靠性。 

回油电磁阀:用于压缩机回油管路的通断控制。 

喷焓电子膨胀阀 :用于控制压缩机的喷焓量。 

单向阀:防止高压气体进入压缩机,快速平衡压缩机吸排气的压力。 

高压传感器:检测系统的实时高压值,保护压缩机和作其他控制使用。 

四通阀:用于系统室内机制冷与制热切换。 

换热器: 热交换器就是一个换热器,靠热交换器实现热量在介质和空气之间的传递。

热交换器里面走水的是换热末端产品。热交换器里面走冷媒的,是氟系统换热器。


风机:主要起到的作用是散热的作用,强化换热。 

化霜感温包 用于化霜检测。 

制热电子膨胀阀 制热模式冷媒调节控制。 

热气除冰阀 用于热气旁通及室外换热器底部的除霜。 

单向阀:用于控制冷媒流向。 

过冷器电子膨胀阀 控制系统制冷运行时的液管冷媒过冷度,降低管路能力损耗。 

过冷器:用于控制液管过冷度。 

过冷器液出感温包 检测液管温度。 

气液分离器进管感温包 检测气液分离器进管温度,避免系统湿运行。 

过冷器气进感温包  检测过冷器气侧温度。 

低压传感器 :检测系统低压,避免运行压力过低。 

气液分离器   汽液分离作用,避免压缩机湿运行。 

气液分离器出管感温包  检测汽液分离器内部状态,进一步控制压缩机吸气状态。 

毛细管  节流降压作用。 

液阀  出厂截止使用。 

气阀 出厂截止使用。 

低压测量阀  用于检测系统运行低压值或运行时灌注冷媒。 

卸荷阀 避免管路死区,导致压力过高。 

气旁通阀  避免运行压力过高或过低。 

过冷电磁阀 用于控制系统过冷机喷焓的冷媒流向。 

低温回油电磁阀 用于控制压缩机回油管路的通断。 


三、 常见的12种故障保护与说明

1、高压保护

高压保护是因为压力保护开关动作,需要强调的是,多联机系统的排气压力对机组的性能和可靠性有很大的影响。 当冷凝压力过高时,相应的排气温度也会上升,压缩比增大,制冷量减少,功耗增大。 同时机组在很高的排气温度下长期工作,很容易造成润滑油炭化,使压缩机得不到很好的润滑,从而损坏压缩机。 当排气压力超出了安全值时,高压保护动作,显 示故障代码,并使机组停机。 当查明、排除掉机组排气压力过高的原因后,可 以使机组掉电,并重新上电清除故障显示。


2、室内防冻结保

室内防冻结保护是因为室内机管温感温 在制冷或抽湿模式下,当连续一段时间检测到蒸发器温度低于某值 时,停压缩机,防止室内蒸发器冻结,内风机保 持原状态运行。当压缩机停止一段 时间,且 蒸发器温度大于某值时,消除故障,机组按设定模式运行.


3、低压保护

低压保护是因为低压开关动作,多联机系统的吸气压力过低时,不仅机组的运行经济性差,而且吸气压力过低时也容易造成蒸发器表面结霜,结霜后还有可能造成恶性循环,使结霜加重;同时还会使得制冷剂蒸发不完全,使得压缩机吸入液态制冷剂,损坏压缩机。另外,系统的吸、排气温度也较低,润滑油的流动性也会变得很差,又进一步的影响了机组的润滑情况,损坏压缩机。当吸气压力低于安全值时,低压保护动作,并使机组停机。



4、压缩机排气管高温保护

压缩机的排气温度直接反映压缩机体内的工作环境温度,特别是电机线圈的温度,高温会导致腔体内的润滑油分解,降低润滑性能。压缩机启动后,如果检测到压缩机排气管温度高于限定值,就认为压缩机排气管高温保护,关闭压缩机和外风机。如果检测排气管温度下降到某值时,则压缩机重新启动运行。


5、压缩机过载保护

压缩机在正常工作状态下运行时,会有一个运行参数范围,如果参数电流高于上限值,可认为进入过载状态,此时压缩机已偏离稳定运行的状态,需要进行调整或保护,出现过载保护,关闭压缩机和外风机。


6、通讯故障

如果室外室内机主板没有信息返回,就认为室内机通讯故障,比如:线控器拨码错误 开机时出现通讯故障 ;线控器拨码与内机拨码不一致等。同时如果室内机未收到室外机的信息,则室内机停辅助电加热,内风机。手操器或者线控器未收到室外机信息,则说明通讯故障,机器不动作。


7、模式冲突

模式冲突说明两个内机运行模式不一致,可以检查两个机组的运行模式,把模式修改为一致或不冲突运行模式室内环境


8、感温包故障

检测到温度值高于限定值或低于限定值,就认为是感温包故障。测量阻值可判断是否正常。


9、蒸发器感温包故障

检测到温度值高于限定值或低于限定值,就认为是感温包故障。测量其阻值可判断是否正常。


10、冷凝器感温包故障

检测到温度值高于限定值或低于限定值,就认为是感温包故障。测量其阻值可判断是否正常。


11、室外环境感温包故障

检测到温度值高于限定值或低于限定值,就认为是感温包故障。


12、排气感温包故障

检测到温度值高于限定值或低于限定值,就认为是感温包故障。测量其阻值可判断是否正常。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hangzyz
    hangzyz 沙发

    感谢分享

    2023-08-16 09:08:16

    回复 举报
    赞同0
  • 暴力萌萌
    暴力萌萌 板凳

    感谢楼主分享

    2023-08-11 17:43:11

    回复 举报
    赞同0

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 784 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大金空调出故障,官方维修要4000元,结果只需15元

8月9日,市民徐女士向南通报业新闻热线85110110反映,家中的大金空调出现故障,找官方维修却被告知需要支付共计约4000元的费用,她认为价格较高,索性换了台新空调。后来却得知花费约15元就能解决问题。对此,徐女士感到郁闷不已,希望能讨个说法。      

回帖成功

经验值 +10