一、多联机简介与工作原理
二、多联机系统常见部件说明
压缩机:压缩机根据实际系统需要,调整其转速,达到能力调节的目的。
压缩机电加热带:在待机状态下,保证压缩机的油温,防止回液。
压缩机壳顶感温包: 检测压缩机的排气温度,达到控制和保护压缩机的目的。
压缩机排气感温包:检测压缩机的排气温度, 达到控制和保护压缩机的目的。
高压开关:当压缩机的排气压力超过高压开关的动作值时,立刻反馈信号停止整机运行,达到保护压缩机的目的。
油分离器:分离系统的气和油,保证压缩机的可靠性。
回油电磁阀:用于压缩机回油管路的通断控制。
喷焓电子膨胀阀 :用于控制压缩机的喷焓量。
单向阀:防止高压气体进入压缩机,快速平衡压缩机吸排气的压力。
高压传感器:检测系统的实时高压值,保护压缩机和作其他控制使用。
四通阀:用于系统室内机制冷与制热切换。
换热器: 热交换器就是一个换热器,靠热交换器实现热量在介质和空气之间的传递。
热交换器里面走水的是换热末端产品。热交换器里面走冷媒的,是氟系统换热器。
风机:主要起到的作用是散热的作用,强化换热。
化霜感温包 : 用于化霜检测。
制热电子膨胀阀 : 制热模式冷媒调节控制。
热气除冰阀 : 用于热气旁通及室外换热器底部的除霜。
单向阀:用于控制冷媒流向。
过冷器电子膨胀阀 : 控制系统制冷运行时的液管冷媒过冷度,降低管路能力损耗。
过冷器:用于控制液管过冷度。
过冷器液出感温包 : 检测液管温度。
气液分离器进管感温包 : 检测气液分离器进管温度,避免系统湿运行。
过冷器气进感温包 : 检测过冷器气侧温度。
低压传感器 :检测系统低压,避免运行压力过低。
气液分离器 : 汽液分离作用,避免压缩机湿运行。
气液分离器出管感温包 : 检测汽液分离器内部状态,进一步控制压缩机吸气状态。
毛细管 : 节流降压作用。
液阀 : 出厂截止使用。
气阀 : 出厂截止使用。
低压测量阀 : 用于检测系统运行低压值或运行时灌注冷媒。
卸荷阀 : 避免管路死区,导致压力过高。
气旁通阀 : 避免运行压力过高或过低。
过冷电磁阀 : 用于控制系统过冷机喷焓的冷媒流向。
低温回油电磁阀 : 用于控制压缩机回油管路的通断。
1、高压保护
高压保护是因为压力保护开关动作,需要强调的是,多联机系统的排气压力对机组的性能和可靠性有很大的影响。 当冷凝压力过高时,相应的排气温度也会上升,压缩比增大,制冷量减少,功耗增大。 同时机组在很高的排气温度下长期工作,很容易造成润滑油炭化,使压缩机得不到很好的润滑,从而损坏压缩机。 当排气压力超出了安全值时,高压保护动作,显 示故障代码,并使机组停机。 当查明、排除掉机组排气压力过高的原因后,可 以使机组掉电,并重新上电清除故障显示。
2、室内防冻结保 护
室内防冻结保护是因为室内机管温感温 包 在制冷或抽湿模式下,当连续一段时间检测到蒸发器温度低于某值 时,停压缩机,防止室内蒸发器冻结,内风机保 持原状态运行。当压缩机停止一段 时间,且 蒸发器温度大于某值时,消除故障,机组按设定模式运行.
3、低压保护
低压保护是因为低压开关动作,多联机系统的吸气压力过低时,不仅机组的运行经济性差,而且吸气压力过低时也容易造成蒸发器表面结霜,结霜后还有可能造成恶性循环,使结霜加重;同时还会使得制冷剂蒸发不完全,使得压缩机吸入液态制冷剂,损坏压缩机。另外,系统的吸、排气温度也较低,润滑油的流动性也会变得很差,又进一步的影响了机组的润滑情况,损坏压缩机。当吸气压力低于安全值时,低压保护动作,并使机组停机。
4、压缩机排气管高温保护
压缩机的排气温度直接反映压缩机体内的工作环境温度,特别是电机线圈的温度,高温会导致腔体内的润滑油分解,降低润滑性能。压缩机启动后,如果检测到压缩机排气管温度高于限定值,就认为压缩机排气管高温保护,关闭压缩机和外风机。如果检测排气管温度下降到某值时,则压缩机重新启动运行。
5、压缩机过载保护
压缩机在正常工作状态下运行时,会有一个运行参数范围,如果参数电流高于上限值,可认为进入过载状态,此时压缩机已偏离稳定运行的状态,需要进行调整或保护,出现过载保护,关闭压缩机和外风机。
6、通讯故障
如果室外室内机主板没有信息返回,就认为室内机通讯故障,比如:线控器拨码错误 开机时出现通讯故障 ;线控器拨码与内机拨码不一致等。同时如果室内机未收到室外机的信息,则室内机停辅助电加热,内风机。手操器或者线控器未收到室外机信息,则说明通讯故障,机器不动作。
7、模式冲突
模式冲突说明两个内机运行模式不一致,可以检查两个机组的运行模式,把模式修改为一致或不冲突运行模式室内环境
8、感温包故障
检测到温度值高于限定值或低于限定值,就认为是感温包故障。测量阻值可判断是否正常。
9、蒸发器感温包故障
检测到温度值高于限定值或低于限定值,就认为是感温包故障。测量其阻值可判断是否正常。
10、冷凝器感温包故障
检测到温度值高于限定值或低于限定值,就认为是感温包故障。测量其阻值可判断是否正常。
11、室外环境感温包故障
检测到温度值高于限定值或低于限定值,就认为是感温包故障。
12、排气感温包故障
检测到温度值高于限定值或低于限定值,就认为是感温包故障。测量其阻值可判断是否正常。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 799 人订阅
阅读下一篇
大金空调出故障,官方维修要4000元,结果只需15元8月9日,市民徐女士向南通报业新闻热线85110110反映,家中的大金空调出现故障,找官方维修却被告知需要支付共计约4000元的费用,她认为价格较高,索性换了台新空调。后来却得知花费约15元就能解决问题。对此,徐女士感到郁闷不已,希望能讨个说法。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板