土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱安全管理注意事项及隐患排查要点

配电箱安全管理注意事项及隐患排查要点

发布于:2023-08-14 12:01:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

配电箱作为企业生产、办公的供电设备,

是企业安全管理的重点之一。

配电箱在使用过程中,

必须按相关规程操作,并定期检查与维护,

以避免产生漏电、爆炸等事故。



什么是配电箱?

配电箱是指按照电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。

正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。

图片



   


配电箱事故案例警示

配电箱未接地,

员工当场触电身亡!

江苏某企业表面水性处理车间发生一起触电事故,造成1人死亡,直接经济损失约130万元    
事故发生的原因:配电箱箱门背面的电加热设备开关上,一根电线接头从接线柱上松脱,带电线头接触到配电箱箱门上,同时配电箱的外壳未采取接地保护,造成配电箱金属外壳带电。            
   

图片


除了有触电风险,

配电箱还会发生爆炸事故!


图片


3名工人修理配电柜

“砰”的一声悲剧了

图片      


3名检修工检修配电室

瞬间爆炸

图片      


工作人员配电房拉开关

拉下的瞬间大火直接冲了出来!

图片      

   


配电房安全操作注意事项

图片


       
0 1          

工作前,必须检查工具,测量仪表和防护用具是否完好。

0 2          

任何电器设备未经验电,一律视为有电,不准用手触及。

0 3          

维修电气设备时须断电操作,并挂上“禁止合闸,有人工作”的标志牌,并验明无电后,方可进行工作。

0 4          

在配电总盘及母线上进行工作时,在验明无电后,应挂接临时接地线,装拆接地线,都必须由电工进行。

0 5          

在工作中,如有换人或换班,接班人员都必须重新检查电源,确认已断开,并验明无电才可投入工作。

0 6          

低压设备上必须进行带电工作时,要通过领导批准,并要有专人监护。工作时要戴上工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,并站在绝缘垫上进行,邻近相带电部分和接地金属部分应用绝缘板隔开,严禁使用锉刀,钢尺等进行作业。

0 7          

每次维修结束时,必须清点所有工具,零件,以防遗失和留在设备内造成事故。

0 8          

动力配电箱的闸刀开关,禁止带负荷拉开。

0 9          

带电装卸熔断器时,要带防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,站在绝缘垫上。

10          

熔断器的容量应与设备和线路安装容量相适应。

11          

电气设备的金属外壳必须接地,接地线要符合标准,有电设备不准断开外壳接地线。

12          

动力配电盘,配电箱、开关、变压器等各种电器设备附近,不准堆放各种易燃易爆、潮湿和其它影响操作的物品。

13          

使用梯子时,梯子与地面之间的角度以60度为宜,不准垫高作业。在滑动地面上使用梯子时,要有防滑措施,没有搭勾的梯子在工作中要有人扶住梯子,使用人字梯时,拉绳必须牢固。

14          

使用电动工具时,要戴绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。

15          

电气设备发生火灾时,要立即切断电源,并使用二氧化碳灭火,严禁用水灭火。


   


17个配电箱隐患检查要点


1、检查配电箱门上有没有张贴“当心触电”安全警示标识。

图片      



2、检查配电箱周围有没有留有足够的安全通道和工作空间,有没有堆放可燃、易燃易爆和腐蚀性物品。



        图片        


3、检查配电箱进出线口是不是密封严密,缝隙是不是用防火胶泥、耐火隔板封堵

图片      


4、检查配电箱内有没有使用阻燃材质安装的屏护挡板,打开配电箱时,应该只能看到电源开关,线路及接线点不能外漏。

图片      


5、检查配电箱金属箱门与金属箱体有没有采用编织软铜线做接地及跨接,有没有采用焊接、压接、螺栓连接,绝不能缠绕或挂钩,防止故障时电箱外壳带电。

图片      


6、

6、检查配电箱引出的进出导线的部位有没有设绝缘垫护或用导管引入50mm~80mm,防止电线绝缘层破损。

图片      


7、检查配电箱内零线和接地线有没有连接到专门的接线柱或接线铜排。

图片      


8、检查配电箱内有没有超负载接电的情况,导线截面积相同情况下,同一端子上导线连接不能超过两根。

图片      


9、检查配电箱内相线连接端子之间有没有安装隔弧片,防止大电流断开的时候,引起弧光短路,同时也防止金属异物进入造成相间短路。

图片      


10、检查配电箱和开关箱内有没有放置杂物,电器元件是不是安装在了可燃的木板上。

图片      


11、检查配电箱内配线是否整齐,是不是有绞线现象。

图片      



12、检查配电箱内控制回路的标识是不是齐全清晰。

图片      


13、检查配电箱内是不是还在使用安全性能极差的、已被淘汰的闸刀开关。

图片      


14、配电箱内导线颜色应按规定做明显区分,导线颜色按相线 L1(A)、L2(B)、L3(C) 的顺序,颜色应依次为黄、绿、红色,N线的颜色应为淡蓝色,PE线的颜色应为绿黄双色。

图片      


15、检查配电箱、开关箱是不是装设在干燥、通风及常温场所,如果你的仓库是丙类仓库,那么配电箱、开关箱不宜安装在室内,粉尘场所应安装在非防爆分区外的上风方向,防止配电箱、开关箱积尘而留下隐患。

图片      


16、检查楼层总开关配电箱有没有安装二级漏电断路保护器,是不是与末端漏电保护开关动作时间、电流相匹配。

图片      


17、检查车间和仓库里的插座有没有变黑,如果变黑了,那可是一个非常危险的现象,因为它同时具备了“起火”和“触电”双重危险,很多火灾都是因为这个引起的。

图片      


日常工作、生活中用电要注意什么呢?


1、不私拉乱接电气线路,不擅自移动电气安全标志、围栏等安全设施。

2、非电工不准拆装、修理电气设备,发现破损的电线、开关、灯头及插座应及时与电工联系修理,不得带故障运行。

3、发生电气火灾时,应立即切断电源,用干粉灭火器、二氧化碳灭火器灭火。切不可用有导电危险的水或泡沫灭火器灭火。

4、打扫卫生、擦拭设备时,严禁用水冲洗或用湿布去擦拭,也不要用湿布和金属物去扳电气开关。

图片



加强涉电作业安全管理

作业人员要严格执行操作规程

共同绷紧安全弦!


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问用包塑铁线捆扎五芯、4芯电缆会产生有涡流吗?有铁损?

请问用包塑铁线捆扎五芯、4芯电缆会产生有涡流吗?有铁损?

回帖成功

经验值 +10