土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 你一看就懂的 风机盘管三种连接方式

你一看就懂的 风机盘管三种连接方式

发布于:2023-08-15 09:43:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


    一般来说,水系统中央空调安装风机盘管时,都有 三种 线方式:

1. 不装电动二通阀;

2. 装电动二通阀;

3. 装电动球阀。

    那么,三种接线方式都是怎样接线的?各有什么优劣呢?下面本文详细解读。
   

 一、不装电动二通阀的接线图

  1.红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口;

 2.蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联;

 3.绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;

 4.图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;

 5.控制线为6色1.0平方的国标线。

此类二通阀为常闭,断电自动关闭水路,通电水路打开,空调开始制冷;因此大家在这种二通阀的接线过程中发现温控器的接线端“关”那个接口是不需要接线的。

优点 :简单便捷,成本低;

缺点 :以上接法仅能调节盘管风速,温度无法控制空调冷冻水的开、关


二、电动二通阀的接线图器

1.红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口;

2.蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联;

3.绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;

4.图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;

5.控制线为6色1.0平方的国标线。

优点 :价格便宜;

缺点 空调水路打开需持续保持通电状态,因此造成驱动头使用寿命缩短

:此类电动球阀水路开、关只需要通电一次,动作执行完毕自动断电,与上述二通阀不同,开、关都无需长时间通电。


三、电动球阀接线图

1.红线为 220V 火线( L )直接接入温控器火线接口;

2. 蓝线为零线 (N) ,盘管、二通阀、温控器串联;

3. 绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;

4. 图中黑线为二通阀火线接入温控器 路接口; 艳红线为二通阀接入温控器 路接口;

5.控制线为 7 1.0 平方的国标线。


优点 :此类球阀无需长时间通电,驱动头使用寿命较长;

缺点 :价格相对较贵。

综上,风机盘管三种连接方式,暖通云更加推荐 电动二通阀 的连接方式。

电动二通阀,是风机盘管必备的控制配件之一。一般来说,风机盘管用的电动二通阀口径主要是DN20

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调变频水泵的工作频率范围

水泵运行的最低频率定得太低将会使水泵的效率变得较低,定得太高将会使水泵的节能效果较差。      要确定变频循环水泵的工作频率范围,需要从以下几个方面来考虑: 1. 变频循环水泵最大工作范围      额定转速时,水泵在额定流量与额定扬程下运行,会有较高的水泵效率和电机效率。      但是水泵的额定流量不是水泵的最大流量,一般来说,水泵在设计制造时考虑的最大工作流量是额定流量的

回帖成功