一般来说,水系统中央空调安装风机盘管时,都有 三种 接 线方式:
1. 不装电动二通阀;
2. 装电动二通阀;
3. 装电动球阀。
那么,三种接线方式都是怎样接线的?各有什么优劣呢?下面本文详细解读。
一、不装电动二通阀的接线图
1.红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口;
2.蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联;
3.绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;
4.图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;
5.控制线为6色1.0平方的国标线。
此类二通阀为常闭,断电自动关闭水路,通电水路打开,空调开始制冷;因此大家在这种二通阀的接线过程中发现温控器的接线端“关”那个接口是不需要接线的。
优点 :简单便捷,成本低;
缺点 :以上接法仅能调节盘管风速,温度无法控制空调冷冻水的开、关 。
二、电动二通阀的接线图器
1.红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口;
2.蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联;
3.绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;
4.图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;
5.控制线为6色1.0平方的国标线。
优点 :价格便宜;
缺点 : 空调水路打开需持续保持通电状态,因此造成驱动头使用寿命缩短 ;
注 :此类电动球阀水路开、关只需要通电一次,动作执行完毕自动断电,与上述二通阀不同,开、关都无需长时间通电。
5.控制线为 7 色 1.0 平方的国标线。
优点 :此类球阀无需长时间通电,驱动头使用寿命较长;
缺点 :价格相对较贵。
综上,风机盘管三种连接方式,暖通云更加推荐 电动二通阀 的连接方式。
电动二通阀,是风机盘管必备的控制配件之一。一般来说,风机盘管用的电动二通阀口径主要是DN20 。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 799 人订阅
阅读下一篇
空调变频水泵的工作频率范围水泵运行的最低频率定得太低将会使水泵的效率变得较低,定得太高将会使水泵的节能效果较差。 要确定变频循环水泵的工作频率范围,需要从以下几个方面来考虑: 1. 变频循环水泵最大工作范围 额定转速时,水泵在额定流量与额定扬程下运行,会有较高的水泵效率和电机效率。 但是水泵的额定流量不是水泵的最大流量,一般来说,水泵在设计制造时考虑的最大工作流量是额定流量的