有个3层的框架结构小房子,这是楼顶的图纸(图一),上面是平屋顶。 柱子和梁、楼板是同时浇筑的,施工完颜色都很不均匀,楼板有很多不规则裂纹、三根梁有竖向裂纹(图二)、柱子呈蜂窝状,怀疑振捣不到位,但选了几个测试点测试下来只有柱子的混凝土强度不达标。 图一中红字标识了这根不合格的柱子,并且这几个月测试发现这侧楼板的高度降低了几毫米,也就是柱子被压扁了些。 三根梁(图一中红字有标识)的中间部位有竖向的裂纹,并且裂纹是侧面和下面都有。
1.图纸里梁是否超筋?这种超筋是否会引起梁的开裂?
2.那根不合格的柱子是否会引起梁开裂?
3.柱子和梁现在应该怎么处理?