埋地电缆敷设国家标准+埋地电缆型号有哪些? 埋地电缆是什么?埋地电缆指一般带有铠装或金属护套的电缆,使其具有较好机械强度,适合直埋敷设;下面就来介绍下埋地电缆型号有哪些,埋地电缆敷设国家标准是什么? 电缆直埋敷设方式应符合下列规定: 1. 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不小于100mm的软土或砂层; 2. 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土;
埋地电缆敷设国家标准+埋地电缆型号有哪些?
埋地电缆是什么?埋地电缆指一般带有铠装或金属护套的电缆,使其具有较好机械强度,适合直埋敷设;下面就来介绍下埋地电缆型号有哪些,埋地电缆敷设国家标准是什么?
电缆直埋敷设方式应符合下列规定:
1. 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不小于100mm的软土或砂层;
2. 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土;
3. 城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带;
4. 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处和接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩;
5. 当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。
电缆直埋敷设于非冻土地区时,埋置深度应符合下列规定:
1. 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m;
2. 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当敷设于耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。
电缆直埋敷设于冻土地区时,应埋入冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损伤的措施。
直埋敷设的电缆不得平行敷设于地下管道的正上方或正下方。
电缆直埋敷设的路径选择宜符合下列规定:
1. 应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段;
2. 无防护措施时,宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。