蒸压加气混凝土砌块:拉结筋、墙梁、构 造柱设置规范 条文 一、拉结筋: 竖向间距、规格、长度 竖向间距: 沿柱高每间隔500mm( 块材高度250mm,s=500mm;块材高度300mm,s=600mm ) 配筋: 配置 的纵向拉结钢筋(墙厚大于250mm时配置3根直径6mm),分部钢筋为
蒸压加气混凝土砌块:拉结筋、墙梁、构
造柱设置规范 条文
一、拉结筋: 竖向间距、规格、长度
长度: 钢筋伸入砌块墙内长度在抗震设防烈度6度及6度以下时不宜小于700mm,多层建筑7度时宜沿墙全长贯通,7度高层建筑及8度时应沿墙全长贯通。
二、墙系梁(腰梁)、边框
墙水平系梁: 当墙高度超过4m时,宜在墙体半高处或门洞上端(或窗下端)设置与柱连接且沿墙全长贯通的现浇钢筋混凝土水平系梁,梁截面高度不小于60mm;墙高不宜超过6m,如超过6m需根据工程的具体情况进行个体设计。
边框、构造柱: 对有洞口砌块墙,当洞口宽度小于2.1m时,应在洞口 两侧设置钢筋混凝土边框。
三、抗震设防区构造柱设置原则
1、砌体墙的端部(无混凝土墙、柱时)及转角、丁字接头处;
五 、施工要求
1、设置混凝土构造柱的墙体应按绑扎钢筋→砌筑墙体 → 支设模板 → 浇筑构造柱混凝土的施工顺序进行。
2、墙体与构造柱连接处宜砌成马牙槎。马牙槎伸入墙体60~100mm、槎高200~300mm并应为砌体材料高度的整倍数。