土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水系统安装间距汇总

消防给水系统安装间距汇总

发布于:2023-08-16 20:32:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1. 高位消防水箱

高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。

2. 消防水池
储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
1)消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。
2)取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。
3)取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。
4)取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。

3. 水泵接合器
1)水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。
2)墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。
3)地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。

4. 消防水泵机组
1)相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW,且不大于55kW时,不宜小于0.8m;当电动机容量大于55kW且小于255kW时,不宜小于1.2m;当电动机容量大于255kW时,不宜小于1.5m。
2)当消防水泵就地检修时,应至少在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加0.5m的通道,并应保证消防水泵轴和电动机转子在检修时能拆卸。
3)消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m。
4)当采用柴油机消防水泵时,机组间的净距宜按本规范第5.5.2条规定值增加0.2m,但不应小于1.2m。

5. 市政消火栓
1)市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点。
2)市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m。
3)市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m。
4)市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,确有困难时,应采取防撞措施。
5)当采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直径不宜小于1.5m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。
6)市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。

6. 室外消火栓
1)人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m。
2)停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m。

7. 室内消火栓
1)建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。
2)室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:

  • 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m。
  • 消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。

8. 消火栓箱
1)消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm。
2)箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm。

9. 埋地金属管道
1)管道最小管顶覆土应按地面荷载、埋深荷载和冰冻线对管道的综合影响确定。
2)管道最小管顶覆土不应小于0.70m;但当在机动车道下时管道最小管顶覆土应经计算确定,并不宜小于0.90m。
3)管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下0.30m。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    学习啦,谢谢楼主分享

    2023-08-17 08:43:17

    回复 举报
    赞同0
  • 繁001
    繁001 板凳

    非常详细,感谢分享!!!

    2023-08-16 23:29:16

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

沉井式地下立体智能停车库消防设计— —南京市建邺区地下超深集约式智慧停车库项目消防系统介绍

在土地资源日益匮乏的当下,城市的汽车保有量日益增加,而能够提供的车位数增长速度相对缓慢,造成汽车与车位比例失调。特别是一些大、中城市的居住小区,未能按用户需求配置足够数量的停车位,造成小区乱停车现象严重,占用小区内部道路,甚至堵塞小区消防通道,存在严重安全隐患。 在城市用地紧张和车位需求量大的双重制约下,大、中城市很难开发建造大量汽车库或地面停车场满足用户需求。沉井式地下立体智能停车库将一种新兴的垂直竖井沉降掘进技术与机械立体智能停车技术相结合,具有施工占地面积小、对周边建筑影响小、无需设地下车库出入口坡道和疏散楼梯等,机械智能化、集约紧凑等优点,能够有效提高城市土地利用率,实现城市智慧化停车管理。

回帖成功

经验值 +10