电磁式电压互感器分类: 1. 按照相数分,可分为单相电压互感器和三相电压互感器; 2.按照内绝缘分,可分为油浸式电压互感器、SF6气体绝缘互感器以及环氧浇注、硅橡胶合成绝缘互感器; 3. 按照外绝缘分,通常可以分为瓷质套管电压互感器、硅橡胶合成绝缘、热缩材料外套、环氧树脂浇注等电压互感器; 4. 按高压侧绝缘电压等级分,可分为全绝缘和串级式(分级绝缘)电压互感器;
电磁式电压互感器分类:
1. 按照相数分,可分为单相电压互感器和三相电压互感器;
2.按照内绝缘分,可分为油浸式电压互感器、SF6气体绝缘互感器以及环氧浇注、硅橡胶合成绝缘互感器;
3. 按照外绝缘分,通常可以分为瓷质套管电压互感器、硅橡胶合成绝缘、热缩材料外套、环氧树脂浇注等电压互感器;
4. 按高压侧绝缘电压等级分,可分为全绝缘和串级式(分级绝缘)电压互感器;
5. 按照使用的环境分,又可分为户内式电压互感器和户外式电压互感器。
电磁式电压互感器特点:
优点:线性好,精度高 ;
2. 缺点:随电压等级升高,体积越来越庞大;易于开关断口电容形成谐振。
电容式电压互感器特点:
优点:体积小;防谐振;承受冲击电压能力强 ;可以兼做载波通道耦合电容
2. 缺点:误差特性不如电磁式好。
电压互感器运行
1、二次禁止短路;
2、全站所有保护组N600(二次中性点)应可靠一点接地;
3、电压互感器停运时,应先断二次空开再拉一次刀闸;如果两台PT二次并列必须先将一次并列;
4、对母线充电时,一般情况下应带电压互感器直接充电操作。
巡视项目及要领
项目 |
要求 |
异常原因 |
外绝缘 |
外表清洁,无破损、无裂纹、无放电痕迹 |
绝缘子物理损坏、绝缘老化、污闪等,应视情况加强特巡或申请停电。若绝缘子脏污,则应加强防污闪特巡 |
接头 |
一次接头无发热,发红现象,金具完整,无变形,连接螺栓齐全 |
接头连接松动造成接触不良而发热发红 |
外观 |
外壳无膨胀变形,外表无渗漏油痕迹,接地良好 |
内部故障造成壳体变形,密封不严或老化导致渗油,渗漏点一般在法兰、阀门处 |
声色 |
正常情况下应几乎没有声音,内部无异常声响和放电声,无焦臭气味 |
内部故障,应结合外观检查判断声音及气味来源 |
测温巡视
1、测温重点在于分压电容、箱体和二次接线盒。
2、对同一间隔测温图像应进行相间对比。
3、电压互感器允许的最大表面温升及相间温差分别为:220-500kV,6.0K、1.8K;110kV及35kV ,5.0K、1.5K;10kV,相间4.0K。
过热部位 |
原因 |
处理方法 |
箱体 |
内部连接件接触不良、内部故障、内部绝缘降低、油位下降等 |
结合油位、声音及外观综合判断,必要时停电处理。 |
分压电容 |
介损增大、受潮致使绝缘下降 |
若相间温差不大,则加强特训测温,若过热严重,则应申请停电,进行试验。 |
二次接线盒 |
二次端子接触不良、末屏未接地或接地不良、 PT 二次短路 |
结合二次电流情况综合判断,必要时退出相应保护或停电。 |