防排烟系统动画演示及图文讲解,所有联动一目了然!
逼格高的猴子
2023年08月17日 10:21:36
来自于通风排烟
只看楼主

防烟系统的作用和方式   防烟系统的设置部位:   1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);   2. 避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。  


防烟系统的作用和方式  
防烟系统的设置部位:  
1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);  
2. 避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。  
作用:  
通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件。  
方式:  
1.自然排烟。  
2.机械加压送风系统。  
 
   
机械加压送风系统  
不具备自然排烟条件的防烟部位应设置机械加压送风系统。  
 
 
 
   
   
       
排烟系统的作用和形式  
排烟系统的设置部位:  
1. 较长的疏散走道;  
2. 有人停留或可燃物较多、面积较大的地上房间和地下室;(这两项的具体标准因建筑定性而异,具体可参见建筑防火设计规范)  
3.中庭。  
由此可见,排烟系统的作用是将进入疏散走道的烟气排出室外,为人员疏散创造必要的安全条件。  
排烟系统的方式:  
1. 自然排烟。  
2. 机械排烟系统。  
 
   
   
机械排烟  
设置部位:按规范应设置排烟措施,但又不具备自然排烟条件的房间、走道、中庭。  
机械排烟原理:  
 
   
  机械排烟系统的组件  
 
   
   
防火阀与排烟防火阀的区别  

系统      
性能      
设置部位和作用      
防火阀      
通风、空调系统      
常开状态,70°C自动关闭,同时联动关闭系统      
防火分隔物;      
用于风管穿越防火分区、通风空调机房、重要(如配电室、消防控制室等)或火灾危险大的房间(如柴油发电机房、锅炉房等)、水平风管与垂直风管交接处的水平管段上。      
排烟防火阀      
机械排烟系统      
常开状态,280°C自动关闭,同时联动关闭系统      
防火分隔物:设置部位基本与防火阀同;      
选择防烟分区:当兼用系统(常见的是排风和排烟兼用)同时对多个防烟分区进行排烟时,由于排风口是常开的非电动百叶风口,为避免同时对所有防烟分区排烟,在各个排烟支管上设置排烟防火阀,发生火灾时联动关闭非火灾部位的防烟分区,从而保证排烟效果,见下图。      
 
   
      