民用建筑供暖系统的热媒应采用热水,热水的供水温度应根据建筑物性质、供暖方式、热媒性质及管材等因素,并结合热源形式来合理确定,可参照下表的水温。

①、采用散热器供暖,水溢较高时可以减少散热器在室内的占用空间。

②、地板辐射供暖系统中大面积采用塑料管埋地设置,其更换和维修显然是不方便的。因此地吸管的使用寿命应与建筑相同,相对低一些的水温有利于提高塑料管的使用寿命。

③、当系统中有少量塑料管(例如和散热器连接的支管)时,如果出现问题霄要更换或维修的影响而比较小,同时考虑到散热器供水温度需求相对较高的情况。因此如果必须时,允许热水温度可以适当提高至 80°C 。但这时敬热器和系统都应按塑料管允许的热水供水温度来进行设计,并且在设计图中应明确提出对塑料管相应的水溢要求。

④、热媒的确定,除了与使用需求相关外,还与可供应的热源形式有关。在满足司样的需求时,尽可能降低热媒温度,有利于低品位热源的充分利用。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地面辐射供暖系统设计中有关的技术措施

1、建筑物地面敷设加热管时,供暖热负荷中不计算地面的热损失。 2、地面辐射供暖的有效散热量应计算确定,并应计算室内设备、家具及地面覆盖物等对有效散热量的折减。 3、地面辐射供暖的加热管及其覆盖层与外墙、楼板结构层间应设绝热层。 注: 当使用条件允许楼板双向传热时,覆盖层与楼板结构层间可不设绝热层。 4、低温热水地面辐射供暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于