多联机式空调系统的质量好坏, 30%在空调的生产厂家,而70%在于安装 ,由此可以看出安装在整个空调系统中所占比重是十分重要的。虽然各个生产厂商在出厂时对产品进行了严格的质量控制,但由于很多安装工作由设备代理商或安装商具体负责, 在 施工时尚缺乏严格统一的规范和标准,常常产生有关产品质量的投诉。下面总结那些多联机安装施工过程中, 常见 忽略的细节,以正确安装与注意事项。
室内机吊装下方双螺母固定;
丝杆不小于¢10mm; 丝杆要保持垂直; 丝杆的长度统一在机器的中间位置。
室内机水平安装±1°以内 ; 室内机有足够的送回风空间; 室内机有足够的维修、保养空间; 吊装室内机后应及时全方位包裹保护; 维修口尺寸应; 400×400mm以上;
室外机水平安装±1°以内;室外机应保证足够的散热空间; 室外机的噪音应不影响到用户或是他人; 室外机应有足够的维修空间;
室外机基础高度200mm以上; 室外机基础加防震垫; 防震垫厚度不小于10mm; 室外机安装位置便于排水;
冷媒管穿越楼板,应做好防水的施工工作; 冷媒管穿越屋顶防雨屋时应与土建密切配合,作好防水的施工工作; 冷媒管贯通后室外侧应有一定向下的坡度,防止水回流;
冷媒管或排水管穿墙加套管保护; 套管的长度与装修后的墙体厚度相等;套管内的缝隙应用阻燃烧材料填满;
剪力墙、有防火要求的应不使用PVC套管; 冷媒管、排水管穿墙应套管保护; 套管内的缝隙应用阻燃烧材料填满;
确定冷媒管、排水管的走向和定位; 安装冷媒管、排水管前应先安装固定码;
冷媒管、排水管的固定码间隔要统一美观,固定间距应在大金的技术要求内;
冷媒管的固定间隔应1.2~1.5m/个;
冷媒管与室内机连接300~500mm处应固定;
冷媒管转弯处应固定;
排水管的固定间距为0.8~1.0m/个; 排水管的转弯 处应固定;
排水管与室内机连接300~500mm处应固定;
冷凝排水提升的横管段应固定;
立管固定码间隔为1.2-1.5m/个; 立管转弯300~500mm处应固定; 固定冷媒管的固定码应是绝热材料;
室外冷媒管的固定间隔应 1.2~1.5m/个;
冷媒管在没有连接设备前应封口保护; 三个月以上的冷媒管没有安装,应钎焊封口保护;
使用合适的扩口器; 冷媒管切割面应锉平,去除内、外毛刺; 扩口内表面光洁无伤痕;
使用合适的胀管器; 冷媒管切割面应锉平去除内、外毛刺; 冷媒管套接应紧密; 焊接时冷媒管外表面应清洁;
使用合适的弯管器; 受弯的冷媒管外表面应无折皱; 冷媒管的弯管表面变形不可超过截面积的三分之一; 弯管角度不可超过90度;
※使用力矩扳手; 在喇叭口处涂上醚油; 用合适的力矩进行紧固; 通过充氮试压的方式检测并保证无泄漏;
调节的氮气压力为0.02MPa; 充氮的压力根据冷媒管的大小、距离的长短可进行调节; 钎焊时要保证氮气通过,吹出来的氮气如微风吹到脸上的感觉;
钎焊冷媒管的外表面要保证清洁; 钎焊处的外表焊料刚好填满接缝; 冷媒管内壁没有氧化; 冷媒管内壁焊料刚好填满接缝;
分歧管安装应:1、水平安装,偏差± 30°(各品牌不一) ; 分歧管前后应大于500mm的直管才转弯; 分歧管与分歧管之间应大于1000mm的直管;
室外机与室外机连接的分歧管应:1、水平安装,偏差± 15° ; 分歧管前端应大于500mm的直管才转弯; 分歧管与分歧管之间应大于1000mm的直管;
冷凝排水提升安装应:
① 随机附带的排水软管应水平安装,水平管的长度应小于300mm;
② 提升的高度应在大金各机型的技术要求范围内;
③ 提升的横管段长度应小于150mm;
④ 以大于1/100的坡度接入主管;
有足够的提升空间应安装排水提升; 排水提升的高度应在大金各机型的技术要求范围内;
没有提升泵的室内机自然排水; 随机排水软管应水平安装; 保证以1/100以上的排水坡度进行排水;
高静压的室内机的排水应做存水弯,存水弯应安装维修口;
透气口应设置在冷凝排水主管的未端或中间位置; 透气口应高于该系统中所有的室内机的排水位; 透气口加弯头并管口朝下;
两边的分支管汇流时应错位接入主管;冷凝排水主管应保证大于1/100以上的排水坡度; 排水管与排水管之间应用合适的胶水粘接;
水平管接入立管,应以一定的落差接入; 避免排水倒流;
保温的切开面朝向内侧; 接缝处不需要胶布包扎;
三通保温,粘贴处牢固; 接缝处美观; 保温的切开面朝向内侧;
随机排水软管与排水连接保温粘贴良好;保温材套入随机排水软管的末端,粘贴良好;
保温材料应推到与室内机的外壳完全接触; 随机附带的保温套包扎好; 扎带的大小与保温材符合,扎带上紧的力度均匀,外观美观;
保温管一直推到与室内机的外壳完全接触; 螺母处的保温外表面应再用长度100mm的保温包扎; 用胶水粘贴良好;
冷媒系统试压前,应进行抽真空作业;
冷媒管的抽真空度达到-0.1Mpa(-1kgf/cm2);
试压介质一定要使用氮气,氧气禁止使用; 在没连接室外机前,试压压力为4.0Mpa(40kgf/cm2),不可超过4.0Mpa(40kgf/cm2),保持24小时以上无泄漏为符合;采用液管、气管双管同时试压;
商用VRV系列的通信线,应使用0.75—1.25mm2的双芯护套线; 配线连到端子板后,不能有裸露部分 ; 电气设备安装中选用的导线、电缆及电气附件,必须使用经国家强制认证的产品。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
暖通施工图
返回版块12.77 万条内容 · 293 人订阅
阅读下一篇
PCR实验室分区布局与暖通设计PCR 实验是专门用来检验艾滋病、乙型肝炎、禽疫病、COVID-19等病毒感染性疾病的一种检测手段。 PCR(Polymerase Chain Reaction) 即 聚合酶链式反应,又称无细胞分子克隆系统或体外酶促基因扩增法。是分子生物学研究和实验的常规方法,也是生物学、医学临床等领域广泛应用的实验技术。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!
回复 举报