《建筑电气与智能化通用规范》第4.3.8条如何执行
psbzwqki
psbzwqki Lv.2
2023年08月22日 10:54:26
只看楼主

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022第4.3.8条要求:交流电动机应装设短路保护和接地故障保护。 该条如何把握和执行?电动机配电回路是否必须要设置剩余电流动作保护器?   这里所说的接地故障,是指“单相接地故障”,即某一相对地的短路故障,与三相短路或两相短路类似,属于短路故障的一种。 发生三相短路和两相短路时,由于短路电压为线电压(380V),且线芯导体的阻抗很小,故短路电流很大;而发生单相接地故障时,短路电压为相电压(220V),短路阻抗较前者要大的多,所以短路电流相对较小。


《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022第4.3.8条要求:交流电动机应装设短路保护和接地故障保护。

该条如何把握和执行?电动机配电回路是否必须要设置剩余电流动作保护器?

 

这里所说的接地故障,是指“单相接地故障”,即某一相对地的短路故障,与三相短路或两相短路类似,属于短路故障的一种。

发生三相短路和两相短路时,由于短路电压为线电压(380V),且线芯导体的阻抗很小,故短路电流很大;而发生单相接地故障时,短路电压为相电压(220V),短路阻抗较前者要大的多,所以短路电流相对较小。

因此,对于三相短路和两相短路的保护,通过过电流保护很容易实现;而对于单相接地故障,则应根据短路电流大小的不同采用不同的保护方案。

TN系统的接地故障保护有以下几种:

1、当过电流保护满足断路器的动作灵敏度要求时,用过电流保护的短路瞬时或短路短延时保护。

2、当过电流保护不满足断路器的灵敏度要求时,可采用零序电流保护 。TN系统的接地故障电流相对较大(通常大于几十、上百安培),采用零序电流保护是完全可以的。因此,带有电子脱扣器的断路器可选择四段保护功能,即长延时Ir、短延时Isd、短路瞬时Ii、接地故障保护Ig,这个Ig也就是零序电流保护。

 

3、当过电流保护不满足断路器的灵敏度要求时,也可采用剩余电流保护 。选用剩余电流保护主要是提高了断路器的动作灵敏度,这一点很好理解。需要说明的是,此处的剩余电流保护不是用于防直接接触,其保护动作值可以大于30mA。

 

而对于 TT 系统的接地故障保护,因为接地故障电流较小(通常小于十几安培),过电流保护和零序电流保护无法满足断路器的动作灵敏度要求,只能通过剩余电流保护来实现。

如何判定断路器是否满足动作灵敏度要求呢? 有一个比价快捷的办法,可以利用19DX101-1《建筑电气常用数据》表4.31“220/380V TN系统内用断路器作接地故障保护时铜芯电缆最大允许长度”中的数据判定断路器能否满足动作灵敏度要求,这个大家都会用,不再赘述。

 

编辑:刘皓

审核:付安元

免费打赏

相关推荐

APP内打开