各位前辈: 向各位请教一个问题。设消防车取水中的消防水池,在其的150米的保护半径范围内,能否不设室外消火栓和不做室外消防管网,而只是在着火时由消防车由消防水池吸水进行灭火。 如有回复,不胜感谢!!!
各位前辈:
向各位请教一个问题。设消防车取水中的消防水池,在其的150米的保护半径范围内,能否不设室外消火栓和不做室外消防管网,而只是在着火时由消防车由消防水池吸水进行灭火。
如有回复,不胜感谢!!!
2楼
不可以
回复
3楼
这个问题主要是要符合规范。一般消防水池在建筑物的底层,发生火灾不可能跑到地下室去接水
回复
4楼
第 2 楼
不可以
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
5楼
只要你的消防水池有供消防车取水的取水口,完全可以这么做,我就这样做过,审图公司,消防验收全OK,但要注意,150米是有效保护半径,不是两点的直线距离。
回复
6楼
消防水池保护半径150m范围内不用设置室外消火栓和消防管道,实际可以理解为由于室外消火栓保护半径为150m,消防车就近消防水池吸水充当一个室外消火栓的角色,因此在室外消火栓保护半径150m内可以不用再设置室外消火栓,但同时要注意室外消火栓的布置间距不能大于120m,因此实际情况是消防水池150m有效保护半径内要设置两个室外消火栓,
回复
7楼
我对6楼的说法有疑问:你的意思是即使做了消防水池,还应做室外消火栓吗?既然在保护范围内,做了消火栓不是浪费吗?你说说看,消防车来了是先在消防水池里取水,还是在可能没有出水的消火栓取水呢?
回复
8楼
消防水池保护半径150m是指在它周围没有室外消防管道的特殊情况下,消防车在此取水灭火就可以视为一个室外消火栓,而按照室外消火栓布置间距要求不能大于120m,因此在150m范围内就要布置其他的室外消火栓,其他的室外消火栓是有室外消防管道连接的,但消防车依然要从水池吸水灭火,这没有矛盾的地方,只是把消防车看作了一个定点的室外消火栓而已。请不要误会,消防车仍然从消防水池吸水,只是在布置室外消火栓的时候要满足室外消火栓的布置间距而已。
回复