土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电线路供电半径的确定及相关规定

配电线路供电半径的确定及相关规定

发布于:2023-08-23 17:40:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

我们都知道所谓供电半径是指在某一负载明确的情况下,知道电缆的截面积,同时知道电缆的敷设方式及敷设距离,之后计算出电压损耗是否大于国家规定的5%。如果大于,那么修正选择的电缆截面积,再进行电压损耗校验,直至电缆截面积达到电缆输送电力产生的电压损耗小于或等于5%。简单地讲就是从电源点开始到其供电的最远的负荷点之间的线路的距离,供电半径指供电线路物理距离,而不是空间距离。那么配电线路的供电半径根据什么确定?配电线路的供电半径是如何规定的呢?下面本文简明扼要地给大家讲一讲,看完文章希望能给广大电气设计人员一些参考。

01 配电线路供电半径的相关规定

※ 低压供电半径指从配电变压器到最远负荷点的线路的距离,而不是空间距离。

◆ 城区中压线路供电半径不宜大于3公里,近郊不宜大于6公里。因电网条件不能满足供电半径要求时,应采取保证客户端电压质量的技术措施。

◆ 0.4千伏线路供电半径在市区不宜大于300米。近郊地区不宜大于500米。接户线长度不宜超过20米,不能满足时应采取保证客户端电压质量的技术措施。

图片

◆ 供电半径是电气竖井设置的位置及数量最重要的参数。250米为低压的供电半径,考虑50米的室内配电线路,取200米为低压的供电半径,当超过250米时,每100米加大一级电缆。低压配电半径200米左右指的是变电所(二次为380伏)的供电半径,楼内竖井一般以800平方左右设一个,末端箱的配电半径一般30~50米。

图片

02 配电线路供电半径的确定

※ 供电半径取决于以下2个因素的影响:

◆ 电压等级(电压等级越高,供电半径相对较大)

◆ 用户终端密集度(即:电力负载越多,供电半径越小)

◆ 同种电压等级输电中,电压跌落情况小,那么供电半径就大。

图片

※ 相比较来说:在同能负载情况下,10kV的供电半径要比6kV的供电半径大。

※ 在统一电压等级下,城市或工业区的供电半径要比郊区的供电半径小。

※ 三相供电时,铜线和铝线的最大合理供电半径计算公式(J为经济电流密度):

◆ Lst=1.79×85×11.65/j=1773/jm

◆ Lsl=1.79×50×11.65/j=1042/jm

图片

※ 铜线和铝线最大合理供电半径计算公式如下:

◆ Ldt=4.55×14×13.91/j=885/jm

◆ Ldl=4.55×8.3×13.91/j=525/jm

※ 选定经济截面后,其最大合理供电半径,三相都大于0.5km,单相基本为三四百米,因此单纯规定不大于0.5km,对于三相来说是“精力过剩”,对单相来说则“力不从心”。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力生产环节之配电

配电网是电网的重要组成部分,是保障电力“配得下、用得上”的关键环节。 它大多负责城区和郊区的配网线路,也就是变压器到你家的那一段。 01 配电在电力生产的特殊性 配网设备点多面广,单个设备价值低

回帖成功

经验值 +10