VOCs治理设备热氧化设备防火设计规范汇总
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2023年08月24日 07:53:28
来自于大气治理
只看楼主

VOCs治理设备热氧化设备防火设计规范汇总实际有机废气治理设备设计过程中,经常会遇到热氧化设备作为明火设备需要设置一定的防火间距。防火间距设计距离是多少?参照哪些规范呢?实际设计中我们会参照《GB50160-2008石油化工企业设计防火规范》和《GB50016-2012 建筑设计防火规范》两套设计规范。根据《GB50160-2008 石油化工企业设计防火规范》规定:明火设备:燃烧室与大气连通,非正常情况下有火焰外露的加热设备和废气焚烧设备。

VOCs治理设备热氧化设备防火设计规范汇总

实际有机废气治理设备设计过程中,经常会遇到热氧化设备作为明火设备需要设置一定的防火间距。

防火间距设计距离是多少?参照哪些规范呢?实际设计中我们会参照GB50160-2008石油化工企业设计防火规范》和《GB50016-2012 建筑设计防火规范》两套设计规范。

根据《GB50160-2008 石油化工企业设计防火规范》规定:

明火设备:燃烧室与大气连通,非正常情况下有火焰外露的加热设备和废气焚烧设备。

按照本规范关于明火设备的定义,VOCs废气治理工艺中的热氧化设备如RTO及CO,如采用燃烧器的均属于明火设备。

· 

根据《GB50016-2012 建筑设计防火规范》规定:

· 

防火间距:防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑的间隔距离。

· 

根据《GB50160-2008 石油化工企业设计防火规范》规定:

5.2.1 设备、建筑物平面布置的防火间距(m)

· 

 

项目

明火设备

控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室


明火设备





9

装置储罐

(总容积)

可燃气体

200~1000m?

15

9

液化烃

50~100m?

A

22.5

可燃液体

100~1000m?

A

15

BA

9

其他工艺

设备或房

可燃气体

15

9

液化烃

A

22.5

可燃气体

A

15

BA

9

操作温度等于或高于自燃点的工艺设备

4.5

含可燃液体的污水池、隔油池、酸性污水罐、含油污水罐

15

丙类物品仓库、乙类物品储存间

15

装置储罐 组(总容

积)

可燃气体

>1000 m?~5000 m?

20

液化烃

>100 m?~500 m?

30

可燃液体

>1000 m?~5000 m?

A

25

A

20

 

 


3ddd17926ed2065630a1.doc
49.0 KB
立即下载
免费打赏
yj蓝天
2023年08月26日 07:05:03
2楼

资料汇总了VOC治理热氧化设备的防火相关规范,对工程设计具有很强的指导作用

回复

相关推荐

APP内打开