风机盘管入门知识,新手必看
心软的投影仪
2023年08月24日 10:49:33
来自于通风排烟
只看楼主

一、风机盘管简介与特点 风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构等场所。其工作原理是风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。  主要优点: 体积小;效率高;噪音低;能耗低。 机体结构精致,紧凑,坚固耐用,盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。

一、风机盘管简介与特点

风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构等场所。其工作原理是风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。 

主要优点:
体积小;效率高;噪音低;能耗低。 机体结构精致,紧凑,坚固耐用,盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。

主要缺点:
由于这种方式只基于对流换热,而致使室内达不到最佳的舒适水平,故只适用于人停留时间较短的场所,如:办公室及宾馆,而不用于普通住宅。由于增加了风机,提高了造价和运行费用,设备的维护和管理也较为复杂。 

二、工作原理与常见样式
依靠风机的强制作用,使空气通过盘管,机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。 

常见样式:

按形式:
卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种。

按厚度:
超薄型、普通型。

按有无冷凝水泵:
普通型、豪华型。

按机组静压:
0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa (机外静压)。


按照排管数量 :
两排管、三排管 。

按制式:
两管制、四管制。

两排管、三排管:
二排:就是铜管两排,每排8根,一共16根铜管。
三排:就是铜管三排,每排8根,一共24根铜管。
风机盘管所说的几排指的是风机盘管表冷器铜管的排数,铜管的根数越多,制冷效果越好。

两管制、四管制:
两管制:普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热
四管制:多用于一些比较豪华场所,可以同时走热水和冷水,即可以根据需要有的房间制冷,有的房间取暖 

控制方式:
简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停 

温度控制:温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制 STV 系列电动两 / 三通阀的开闭 ;直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温的目的 。


三、参数变化对性能造成的影响
一、风机盘管风量一定,供水温度一定,供水量变化时,制冷量随供水量的变化而变化, [本文来源:制冷百科公众号] ,根据部分风机盘管产品性能统计,当供水温度为7℃,供水量减少到80%时,制冷量为原来的92%左右,说明当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。 

二、风机盘管供、回水温差一定,供水温度升高时,制冷量随着减少,据统计,供水温度升高1℃时,制冷量减少10%左右,供水温度越高,减幅越大,除湿能力下降。 

三、供水条件一定,风机盘管风量改变时,制冷量和空气处理焓差随着变化,一般是制冷量减少,焓差增大,单位制冷量风机耗电变化不大。 

四、风机盘管进、出水温差增大时,水量减少,换热盘管的传热系数随着减小。另外,传热温差也发生了变化,因此, [本文来源:制冷百科公众号] ,风机盘管的制冷量随供回水温差的增大而减少,据统计当供水温度为7℃,供、回水温差从5℃提高到7℃时,制冷量可减少17%左右。
免费打赏

相关推荐

APP内打开