化工项目必须要设置高位消防水箱?必须设,能设置在车间上方吗?
ikura
ikura Lv.2
2023年08月25日 11:39:11
只看楼主

案例一:某个沥青项目,罐区单罐容积在1000-5000之间,设置消火栓+泡沫灭火系统,在拌合楼(局部高度超24m)顶部设置高位消防水箱 案例二:以车间和仓库为主化工项目,车间最高16m,办公楼10m,甲方要求在车间上方做平台后做高位消防水箱。 问题: 1、在不设置自喷灭火系统、只设置消火栓+泡沫系统的情况下,尤其化工项目,消防用水量一般都比较大,那有没有必要设置高位消防水箱? 2、可以在非办公楼,在车间顶部设置高位消防水箱吗?正常理解的话,消防水箱应设置在安全地方,车间仓库这种本身火灾危险性就大。如果不能设置,那怎么设置高位消防水箱?

案例一:某个沥青项目,罐区单罐容积在1000-5000之间,设置消火栓+泡沫灭火系统,在拌合楼(局部高度超24m)顶部设置高位消防水箱

案例二:以车间和仓库为主化工项目,车间最高16m,办公楼10m,甲方要求在车间上方做平台后做高位消防水箱。


问题:

1、在不设置自喷灭火系统、只设置消火栓+泡沫系统的情况下,尤其化工项目,消防用水量一般都比较大,那有没有必要设置高位消防水箱?

2、可以在非办公楼,在车间顶部设置高位消防水箱吗?正常理解的话,消防水箱应设置在安全地方,车间仓库这种本身火灾危险性就大。如果不能设置,那怎么设置高位消防水箱?

免费打赏
敬于才华
2023年08月28日 16:26:30
2楼

是否设置高位消防水箱要设计单位来确定,有些东西是强条必须遵守的,有些是推荐设置的。要好好和建设单位和设计单位沟通

回复
yj蓝天
2023年09月12日 08:19:57
3楼

只要消防系统水量和水压能够满足要求,可以不设