关键词: 施工、安装、风管 制作流程: 材料进场→角钢下料→法兰制作→镀锌板下料→风管制作→风管拼接→风管吊装→风管检查→成品风管→风管安装 一、 材料进场准备
制作流程: 材料进场→角钢下料→法兰制作→镀锌板下料→风管制作→风管拼接→风管吊装→风管检查→成品风管→风管安装
1.工程进场的材料必须符合工程质量规定及技术要求,钢材铭牌清晰可见,相关合格证、检验报告、出厂证明等齐备。
2.镀锌钢板进场应确保完好,避免磕碰损坏并整齐入库摆放管理。
(1)角钢法兰下料 由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径;
制作法兰和吊架底座,切割,焊接场地应和风管制作场地隔开。铁构件刷油干燥后,才能进行装配安装。
(1) 下料调直后放在冲床上冲击铆钉孔及螺栓孔、孔距,高压系统不应大于100 mm。中、低压系统不应大于150 mm;
(3) 冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时按各规格模具卡紧压平。风管法兰的焊缝应融合良好、饱满,无假焊和孔洞,法兰平面度的允许偏差为2mm,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。
2. 镀锌钢板下料,下料之前应检查钢板的牌号、厚度和表面质量是否符合相关规定,在切割之前需检查切割设备是否运转正常,并在确保安全的条件下进行。 加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层,损坏处(如咬口、折边、铆接处等)应刷优质涂料两遍。
3.镀锌钢板翻边 应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于 6mm。咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。
4.镀锌钢板折边应平直,弯曲度不应大于5/1000;
5.风管拼接 不得有横向拼接缝,尽量减少纵向拼缝。矩形风管底边宽度等于或小于800mm时,其底边不得有纵向拼接缝。
6.成品风管需用塑料薄膜和胶带封住开口处,风管分系统码放在成品库,安装时运入现场后拆开封口,如发现风管内有灰尘,应再次清扫干净后安装。未安装完的风管,对于本段风管的开口处,应用镀锌板加封条封住,防止现场灰尘进入风管。
7.风管法兰安装应连接严密、牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外。
8.风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后将法兰套在风管上,风管折方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用?5X10铆钉(铆钉根据不同风管按规程选用,详见下表)将风管铆固,并将四周翻边;翻边应平整,不应小于6mm,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。
10.不同规格的风管选用不同规格的铆钉,详细如下:
法兰制作应该核对几何尺寸,找好平整度,法兰平整度的允许偏差为2mm,对于相同尺寸的法兰,统一制作,统一钻孔,保证法兰具有互换性。法兰角钢、铆钉、螺钉用料规格应符合下表规定:
1. 风管搬运装卸应轻拿轻放、防止损坏成品对于进入风管内的施工,必须有干净的工作服,工作手套,工作帽,最后出来时应顺原路线退出,并擦净风管内部的污迹;
2. 风管吊装作业,作业时需检查脚手架是否搭接稳固,佩戴好安全带,挂好安全绳;
3. 风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作。风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求。现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面。风管内严禁其他管线穿越,输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口,室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。
矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2平方、中高压风管大于1.0平方,均应采取加固措施;
管内支撑与风管的固定应牢固,各支撑之间与风管的边沿或法兰的间距均匀,不应大于950mm。
7.风管的基本项目的检查,外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角,表面凹凸不大于5mm;风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度不小于6mm,紧贴法兰,螺孔具备互换性;风管加固可靠、整齐,间距均匀对称。
8.风管系统安装后,必须进行严密性检验,风管系统严密性检验以主、干管为主。低压风管系统可采用漏光检测法检测,中高压系统采用漏风量测试方法。漏光检测为 风管以每10m接缝漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格。中压系统风管每10m接缝漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于8处为合格。风管漏风测试仪主要有高速风机、变频器、流量管及 倾斜微压计等部分组成。将需测试的风管段密封,将高速风机连接到风管上,风管与测试仪用软管连接,启动测试仪风机,调节变频器,使风机转速由低到高,风管测试段压力由低到高,当压力升高到测试所需的压力时,使之稳定,这时测试段的漏风量等于风机的补充风量,在倾斜压力计上直接显示负压的读数。测试段的漏风量:Q=F*a*P*p F-送风机管截面积。a=流量系数取0.97至0.98 P=倾斜压力计显示的负压,p=空气密度取1.293,再根据测试风管的面积,计算出单位面积的漏风量。