一、消防水池(★★★) 内容 设置要求 助记 专用 消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不作他用的技术措施 生消分离 有效容积 1.消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m?,当仅设有消火栓系统时不应小于50
一、消防水池(★★★)
内容 |
设置要求 |
助记 |
专用 |
消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不作他用的技术措施 |
生消分离 |
有效容积 |
1.消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m?,当仅设有消火栓系统时不应小于50m? 2.建筑群共用消防水池时,容积应按消防用水量最大一栋建筑物计算 |
牢记数据计算参考 |
分隔设置 |
消防水池总蓄水有效容积>500m?,宜设两格能独立使用的消防水池;当>1000m?时,应设置能独立使用的两座消防水池。并应设置满足最低有效水位和消防给水设计流量要求的连通管 |
两格500两座1000 |
补水 |
消防水池的补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积>2000m?,补水时间不应大于96h |
两天补齐太大四天 |
管径 |
消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100 |
≥100 |
储水安全 |
1消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用 2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位 3消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水 |
全部利用显示报警 排水安全 |
二、高位消防水池
内容 |
要求 |
供水管 |
除可一路消防供水的建筑物外,向高位消防水池供水的给水管不应少于两条 |
有效容积 |
当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统时,储存室内消防用水量确有困难,但火灾时补水可靠,其总有效容积不应小于室内消防用水量的50% |
分隔设置 |
总有效容积大于200m?时,宜设置有效容积相等且可独立使用的两格;当建筑高度大于100m时应设置独立的两座。每格或座应有一条独立的出水管向消防给水系统供水 |
防火分隔 |
设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门;且消防水池及其支承框架与建筑构件应连接牢固 |
三 、消防防水池设置图(★★)