土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调冷凝水管设计与应用要点

空调冷凝水管设计与应用要点

发布于:2023-09-04 09:58:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

#1 定义

空调冷凝水是指空气中的水蒸气通过冷凝过程形成的液态水,空调冷凝水从空调室内机蒸发器下的集水盘流出。它的产生量一般与空气的含湿量,相对湿度,室温等有关,一般可以湿空气焓湿图计算出来。

 

#2 空调冷凝水特点及利用

1、理论上冷凝水是纯净水,但是由于空气中含有悬浮尘埃、烟雾、病毒细菌等微生物,常混在冷凝水中, 所以冷凝水并不是纯净的水,不能直接利用。

2、冷凝水温度比较低,室内蒸发器表面温度一般为7℃~12℃, 冷凝水的温度大约在10℃~15℃之间,温度比较低

3、冷凝水排放量大,特别是一些大规模的中央空调系统,夏季冷凝水排放量相当可观,且空气中含湿量越高,产生的冷凝水越多。按1KW冷却负荷每小时产生0.4~0.8Kg的冷凝水量计算,一个大型商业综合体综合最大冷负荷按10000KW考虑,高峰时刻每小时产生冷凝水量4000~8000kg即4~8m3/h,针对以上特点, 可以考虑将冷凝水应用在一定的场合,经济性好:

  • 1)家用空调冷凝水可以考虑用容器收集后用来浇花、冲刷马桶等。

  • 2) 中央空调的冷凝水可以作为冷却塔补水 ,因为空调冷凝水来自空气,不含无机盐离子且温度低是最好的冷却塔补水水源。按10000KW冷负荷来算,冷却塔循环水量约为2150m3/h,补水量为循环水量的1.5%计算为32.25m3/h,冷凝水补水量占总补水量的12.5~25%,节水效果十分可观。

  • 3) 作为绿化灌溉用水 ,只需要在项目场区安装一个蓄水箱再加一套水泵系统即可。

  • 4) 作为卫生用水 ,特别适用于规模大的公共建筑比如车站、机场等人流量大的地方,作为卫生间的冲洗用水。

  • 5)冷凝水温度低一般为10~15℃, 可为风冷型空调的冷凝器降温 ,风冷型空调器制冷效果与散热器散热效果有直接关系,散热效果好的空调制冷效果就好,能效高。如图将空调冷凝水喷淋到冷凝器上,能极大提高空调冷凝器散热效果。

 

#3 冷凝水系统设计要点

1)当空调机组的冷凝水盘位于机组内的正压段时,凝水盘的出水口宜设置水封(防止机组漏风),在负压段时,应设置水封(防止防止气流通过冷凝水管影响水排放),且水封高度应大于凝水盘处正压或负压值50%以上,且不小于50mm(约相当于500Pa)。

 

(1’’=25.4 毫米)

 

(图片来自网络)

注:对于 风机盘管机组 ,由于风压很小,且凝结水盘直接与大气相通, 不用设置水封

2)风机盘管等空调末端设备凝结水盘的泄水支臂沿水流方向坡度宜大于或等于0.01,冷水干管坡度宜大于或等于0.005,最小不应小于0.003,管道应顺坡敷设,不应有积水段及上弯段, 水平干管始端应设置扫除口

 

3)冷凝水管道材质的总体要求是强度高、不易弯曲变形、内壁光滑、不易结污垢、排水阻力小、不燃或难燃也不助燃。宜采用 塑料管 (如U-PVC、PE-X,常用的是U-PVC管)、衬塑钢管、 内外热镀锌钢管 (有些建筑规范有要求必须使用金属管道)、铜管、不锈钢管等;采用金属管道需防止金属管道腐蚀产生的锈渣堵塞管道,因此需要采用耐腐蚀的金属管。

根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求如下:

 

4)水平凝结水管道分支管连接处须避免对冲现象,以免出现倒坡和排水不畅。解决对冲的方法可参照下图:

 
 

5)当凝结水管表面可能产生二次冷凝水对使用房间有可能造成影响时, 冷凝水管道应采取防止结露措施 ,一般通过增加保温的方式来避免,冷凝凝水管道保温层厚度可按下表:

 

6)冷凝水管宜采用独立排水,冷凝水不应接入污水系统(避免污水管中空气进入室内产生污染),也不得与室内雨水系统直接连接(避免雨水过大时产生倒流),当接入废水排水系统时,应有 空气隔断措施

规范《建筑给水排水与节水通用规范》55020-2021中有如下要求:

 

7)设置分体空调的住宅,十八层及以上冷凝水立管采用DN50的U-PVC排水管,十八层以下的空调冷凝水管采用DN40的U-PVC排水管,空调冷凝水排水口的连接横管管径不宜小于DN25;设置中央空调的住宅十八层及以上的冷凝水立管采用DN75的U-PVC排水管;十八层以下的空调冷凝水立管采用DN50的U-PVC排水管;

8)冷凝水管管径应按非满流管道经过水力计算确定或按冷凝水的最大流量和管道坡度确定:冷水管管径可按下表进行估算,一般 冷凝水干管尺寸不小于32mm

(09版技术措施)

 

(22版技术措施,最小坡度为0.003时)

 

(实用供热空调设计手册第二版P1999)

 

(《空调冷凝水系统设计》暖通空调HV&AC2014年第44卷第6期,史振宇)

 

9)冷凝水管安装完成后应做通水试验(规范《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016中9.2.3条;《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011中15.6条),检查冷凝水管道是否通畅、是否漏水。

 

#4 行业企业标准要求

万科

1)商场内每个租户均需预留冷凝水管道接口,冷凝水水平管道长度不宜超过30m。超市等面积较大的租户内宜按照30米间隔预留冷凝水排水接口,以便于日后租户接驳。2)冷凝水管道水平干管末端应设置便于定期冲洗的清扫口,且不应置于商铺内。3)项目采用自建中水水处理系统时,冷凝水作为中水水源选择项之一。

万达

1)空调冷凝水管采用热镀锌钢管螺纹连接。2)空调冷凝水需要做防结露处理,保温材料为橡塑海绵(B1),厚度10mm。

华润

1)影院内所有空调冷凝水管不得排至公共卫生间,应就近接至空调机房或有地漏的水暖井内。

2)冷凝水水平管道长度不宜超过50米,冷凝水管应尽可能敷设于后勤走道内。冷凝水管管径应通过计算确定,但最小管径不宜小于 DN25。

3)百货及超市等面积较大的租户内宜多预留若干冷凝水排水接口,以便于日后租户接驳。

4)冷凝水管道水平干管末端应设便于定期冲洗的清扫口。

5)空调冷凝水如排放至废水立管时,应经受水漏斗间接排放,并满足空气间隙要求。

龙湖

1)冷凝水管采用热镀锌钢管。

2)空调冷凝水管道需要做防结露保温。

万豪酒店

1)设在机房内的空调冷凝水管必须为UPVC(建议)或热镀锌钢管。

2)空条冷凝水管应接至专用空调冷凝水立管或机房地漏,不得排至卫生间地漏或洁具。

3)比冷却塔高的空调冷凝水必须接至冷却塔集水盘作为冷却塔补水。

4)冷凝水管应采用橡塑保温,阻燃特性符合英国标准BS476第七部分的“0”级或等同国际标准。

希尔顿

1)客房地漏可与客房风机盘管冷凝水共用排水立管。

2)空调冷凝水管采用热镀锌钢管,螺纹连接。

洲际酒店

1)空调冷凝水管采用热镀锌钢管或UPVC,螺纹连接。

美高梅

1)空调冷凝水管采用热?锌钢管,螺纹连接。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 784 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调漏水常见的原因与案例总结

空调漏水原因多种多样,处理的时候要仔细观察,找到水的来源,然后进行针对性的处理,总的来说,漏水可以从以下几方面进行分析:  1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。 

回帖成功

经验值 +10