土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 火灾自动报警系统的维护管理

火灾自动报警系统的维护管理

发布于:2023-09-04 10:19:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

一、系统定期检查     

不同类型的探测器、手动火灾报警按钮、模块等现场部件应有不少于设备总数1%备品。系统设备的维修、保养及系统产品的寿命应符合《火灾探测报警产品的维修保养与报废》(GB 29837)的规定,达到寿命极限的产品应及时更换。

二、系统故障及处理方法

(一)常见故障

火灾自动报警系统常见故障有∶火灾探测器、主电源、备电源、通信等故障。

1.火灾探测器故障

2.主电源故障

3.备电源故障

4.通信故障

(二)重大故障  

(三)火灾自动报警系统误报、漏报的原因  

1.产品质量  

产品技术指标达不到要求,稳定性比较差,对使用环境中的非火灾因素,如温度、湿度、灰尘、风速等,引起的灵敏度漂移得不到补偿或补偿能力低,对各种干扰及线路分析参数的影响无法自动处理而误报。

2.设备选型不当  

(1)灵敏度高的火灾探测器能在很低的烟雾浓度下报警,相反,灵敏度低的火灾探测器只能在高浓度烟雾环境中报警。例如,在会议室、地下车库等易集烟的环境选用高灵敏度的感烟火灾探测器,在锅炉房高温度环境中选用定温火灾探测器。

(2)在可能产生黑烟、大量粉尘、蒸气和油雾等场所采用了光电感烟火灾探测器。

(3)使用场所性质变化后未更换相适应的火灾探测器,例如,将办公室、商场等改作厨房、洗浴房、会议室时,原有的感烟火灾探测器会受新场所产生油烟、香烟烟雾、水蒸气、灰尘、杀虫剂以及醇类、酮类、醚类等腐蚀性气体等非火灾报警因素影响而误报警。

3.环境干扰  

(1)电磁环境干扰。例如,空中电磁波干扰、电源及其他输入/输出线上的窄脉冲群、人体静电等电磁环境超出了探测器的耐受范围,从而影响探测器的正常工作。

(2)气流干扰。例如,探测器设置场所的气流过大将影响烟气的流动线路,直接影响普通点型感烟火灾探测器对火灾烟雾的有效探测。

4.设置部位不当  

(1)感温火灾探测器距高温光源过近。

(2)感烟火灾探测器距空调送风口过近。

5.其他原因

(1)系统未接地或接地电阻过大,线路绝缘电阻小于规定值,线路接头压接不良或布线不合理,系统开通前系统设备防尘、防潮、防腐措施处理不当。

(2)探测器元件老化(一般火灾探测器使用寿命不超过12年),探测器超年限使用;感烟火灾探测器未按规定定期清洗。

(3)探测器受灰尘和昆虫影响产生误报,据有关统计,60%误报是因灰尘影响。

(4)探测器因质量原因损坏。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某幼儿园建筑灭火器设计实例

一、工程概况 某幼儿园地上3层,建筑高度14米,建筑面积2600平方米。 二、建筑灭火器设计 设计依据:《建筑灭火器设置规范》GB 50140-2005 根据规范附录表A和附录表D要求,为有效扑灭建筑的初期火灾,根据场所具体的使用功能区分火灾种类和危险等级进行灭火器的选择设置。

回帖成功

经验值 +10