机房空调属于精密空调的一种,是为了满足精密设备特殊工艺及特定环境的要求而设计的,其目的是精确控制其温度、湿度等并要求控制在一定范围。 机房空调具有高显热比、要求大风量。一般 为达到所需空气参数,机房空调空调系统一般由制冷循环和空气循环两个循环部分组成,并主要分为水冷和风冷两类。下面我们就通过系列动图,来了解下机房空调的水冷系统和风冷系统。
图1 风冷机房空调典型结构
1.2 送风方式:常规分为上送风方式(图2),风管送风方式(图3)和地板下送风(图4):
图2
图3
图4
1.3 典型布置:为了优化气流和进一步提升冷却,采用下送约束是比较通风并进行冷池用的一种方式,如图5。
图5 房间级空调典型气流
1.4 适合场景:风冷空调相互间独立,无单点故障,特别适合中小型数据中心,当输送气流距离较短时,可以单侧布置,当输送距离较远时,采用双侧布置,如图6。
图6 数据中心风冷空调布置
优点:系统简单、完全独立,投资低,分期建设方便,无单点故障,可靠性高。缺点:外机数量多;涡旋压缩能效低于离心机;外机风冷散热,大规模布置不宜,夏天容易高压;整体能效不高。适合:中小型数据中心。
水冷冷冻水系统包含两个水系统,冷却水系统和冷冻水系统,系统主要由水冷冷水机组、冷冻水泵、冷却塔、冷却水泵、水处理设备、定压补水系统、冷冻水空调末端及管路阀门等组成,如图10
2.2板换:为了进一步提升能效,降低能耗,也会选配板换系统,图13,当环境温度较低时,开启板换自然换热。
图16 顶置空调
2.4 冷却塔:冷却塔有开塔、闭塔,有横流和逆流之分,数据中心冷却塔一般选用钢塔,图18 为横流开式钢塔。
图18 冷却塔
2.5 循环水泵:水泵是一种把机械能转换为液体能量、让水在水系统中循环起来的装置,冷冻水和冷却水的循环都是通过水泵来进行的,常见循环水泵有端吸泵和双吸泵,如图19。
图19 循环水泵
2.7系统特点:
横流塔
逆流塔
冷机变频
冷机喘振
离心机压力变化
离心机制冷原理
离心机组旋转
气流组织
蓄冷罐原理
蒸发器
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 784 人订阅
阅读下一篇
中央空调噪声产生的原因中央空调系统是现代建筑中必不可少的设备,它的主要作用是集中控制、调节整个建筑的温度的作用。然而,在使用中央空调的过程中,常常会因为中央空调所产生的噪音而感到困扰,下面随着小编一起看看中央空调产生噪音的原因。 一、设计与安装不合理 中央空调的噪音与它的设计安装有很大的关系,在对中央空调进行设计与安装时,往往我们都会考虑到噪音所带来的问题,所以,在设计安装中央空调时,往往都会选择在一些人少或者比较偏一些的地方,这样做的目的是为了避免人受到噪音的影响,同时,也有利于中央空调运行与维护。