土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室外墙大止水钢板的应用

地下室外墙大止水钢板的应用

发布于:2023-09-04 15:39:04 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]

在建筑工程中,为了适应环境温度的变化、混凝土收缩、结构不均匀沉降等因素影响,按照设计或施工规范的要求,需在墙、梁、板等混凝土结构上留设后浇带。随着建筑行业的快速发展,高层及超高层建筑越来越多,不同建筑结构高差也越来越大,通常会在主楼与车库之间设置沉降后浇带,而沉降后浇带需要等主体结构施工完成,沉降实测值和计算确定的后期沉降差满足设计要求后,方可进行后浇带混凝土浇筑。

在实际施工过程中发现,由于后浇带施工周期较长,基坑无法进行土方回填,遇到强降雨时,会导致基坑积水,对基坑工程带来较大的安全危险,且雨水会从后浇带处进入地下室,会对现场排水造成一定的困难,增加降水排水成本的同时,也对建筑物带来安全质量隐患。为了使基坑快速回填,一般会在外墙后浇带外侧砌挡土墙,但这种方法弊端较多,费时费力且对后续后浇带施工造成不便,地下室外墙后浇带大止水钢板的应用将会很好解决这一难题。

由于后浇带较其两侧混凝土后浇筑,且间隔时间较长,后浇带浇筑时会形成施工冷缝,此部位容易渗水,因此在此设置止水钢板。一般使用宽300?mm厚3?mm镀锌钢板止水带,设置在后浇带两侧,但为了实现超前止水,地下室外墙后浇带在外侧增加设置一种大止水钢板。

地下室外墙后浇带一般为800?mm宽,选用宽1?000?mm厚5?mm止水钢板,随外墙主体预埋施工,端部外加50?mm斜板,锚入混凝土内,与两侧模板平齐,保证防水施工,在沉降期内,可快速基坑回填土,实现降本增效。并且加强防水效果、快速基坑回填。

1   大止水钢板的技术特点

1.1  大止水钢板的安装、焊接、加固

由于宽1?000?mm厚5?mm的止水钢板的重量比较大,每米长的重量约为45?kg,现场运输、安装不方便,且容易变形,所以大止水钢板定制的长度不宜过长,以2?m最为合适。

大止水钢板的安装必须使用塔式起重机等机械配合,因为钢板宽度比较宽,重量重,人工搬运、操作困难,需要吊装起来后焊接,所以搭接焊难以实现,现场施工采用对接焊,对焊缝进行双面焊接。

大止水钢板与后浇带处原有止水钢板之间缝隙封堵难度大,且外墙被大止水钢板封堵,后期后浇带接茬处剔凿困难。

提前计算好两块止水钢板之间的间距,焊接梯子形钢筋,然后梯子筋一侧安装快易收口网,并将梯子筋固定在小止水钢板两侧,在小止水钢板安装后,再点焊在大止水钢板上,有效避免了两块止水钢板间封堵和后期剔凿问题。

1.2   大止水钢板的适用范围

地下室外墙大止水钢板的应用具有较多优点,不用外砌挡土墙,不需下挖垫层,工程量较小,施工便利,节省工期,降低施工成本。大止水钢板超前止水效果较好,可以提前进行土方回填,撤掉抽水降水,减少因降水对周边建筑稳定性的影响,且大止水钢板调节变形能力较强,适用于房建项目竖向后浇带施工,特别是外墙沉降后浇带部位。

1.3   大止水钢板主要解决的关键问题

(1)双重止水防护,加强了防水效果;特别对于深基坑、地下水水位高的项目,防水效果显著(基坑深,水位高,水的侧压力比较大,对防水的要求更高)。

(2)大止水钢板前期直接随主体预埋,相当于外墙模板,减少了后期后浇带浇筑时模板的支设和拆除。有效提高地下室外墙后浇带处混凝土成型质量。

(3)梯子形钢筋和快易收口网的使用,降低了后浇带处漏灰的风险,解决了后浇带剔凿问题。

(4)解决了后浇处传统挡土墙施工周期长、难度大、材料运输难,施工质量差等问题。

(5)在地下室外墙施工完成后可快速进行肥槽回填土施工,无需在进行挡土墙施工,加快了基坑回填速度,使基坑回填不受后浇带浇筑时间的影响,沉降后浇带浇筑须主体封顶,沉降稳定后才能浇筑。

(6)加快肥槽的回填,减少了基坑使用时间,避免了基坑安全隐患;并且有助于地上临时施工道路的形成,周边环路的形成;特别是场地狭小的施工现场,基坑的快速回填,对于地上的布置、施工部署、施工道路的形成起着非常有利的前置条件。

2   大止水钢板的应用分析

2.1   大止水钢板的应用实例

观湖景园项目位于郑州市经开第十三大街以东,经南九路以北,总建筑面积216?098.28?m2,项目包括9栋18F住宅楼,2栋17+1F住宅楼,2栋17F住宅楼,2栋3F商业楼,1栋3F幼儿园,2层地下车库,正负零标高108.93?m,其中主楼采用框剪结构复合地基,筏板基础,地下车库为框架结构,天然地基筏形基础。

观湖三期项目地下车库外墙后浇带使用大止水钢板,实现基坑快速回填;在主楼主体结构完成之前,车库周边肥槽已经全部回填完成,现场周边环路已经形成并投入使用。

2.2 效益分析

(1)直接效益。

1)与传统的后浇带外砌挡土墙对比,并且以本项目为载体测算得出1?m大止水钢板成本214元,1?m挡土墙成本为302.2元;1?m大止水钢板节省成本88.2元。

2)并且在主体施工阶段一次性施工完成,减少挡土墙砌筑工期。

(2)间接效益。

提前为基坑回填创造条件,有利于基坑快速回填,减少了基坑使用和监测时间,减少了基坑维护和安全隐患;并且为后续施工部署创造了前置条件,加快施工穿插,节约工期。

大止水钢板的使用,对于基坑的快速回填创造了良好的条件,且对于房建项目普遍适用;美中不足大止水钢板重量重(1?m重量约45?kg),容易变形(厚度5?mm),且焊接工艺要求高,增加了现场安装难度和施工质量控制难度;大止水钢板两边50?mm的斜板,更加大了大止水钢板安装的困难和成型质量的控制,建议后续施工项目可以取消两50?mm斜板,可能会影响防水效果,但是有效地改善了前期安装的难度,提高实用性。

总而言之,地下室外墙后浇带部位设置带有止水构造的超前止水钢板,使地下室外墙施工完成后土方回填时可以将后浇带处一起回填,比传统超前止水施工方法更为便利,不仅缩短工期、达到减本增效的目的,还大幅地降低了施工安全质量隐患。

摘自《建筑工人2023年4月,林东,王正灰,晋继超,鲍东生,史丽影

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

提前34天!科学城首个三甲医院地下室结构顺利封顶!

▲项目现场地下室结构顺利封顶。雷键 摄 8月31日上午, 随着地下顶板最后一块混凝土浇筑完成, 科学城首个三甲医院 ——重庆大学附属肿瘤医院科学城院区项目(一期) 地下室结构顺利封顶, 较计划提前34天, 也标志着项目建设进入主体结构攻坚阶段。 ▲项目区位图。 据了解, 该项目是西南区域首个质子和重离子中心 位于西部(重庆)科学城金凤镇, 占地面积278.55

回帖成功

经验值 +10